Nikolai_1
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Дек 2005
Мнения: 461
Местожителство: Разград

МнениеПуснато на: Нед Юни 28, 2009 11:31    Заглавие: Проблем с български бойлер и меките му връзки Отговорете с цитат

Проблема е, че меките връзки греят когато бойлера работи. Отначало имах съмнения за хлабава нулаи започнах да я търся от самия бойлер през таблото му и до апартаментното табло.Където имаше хлабаво съм го притегнал, но нищо не се промени.В последствие забелязах, че заземяващия проводник е откачен и няма връзка с таблото и бойлера.Бойлера вътре си е занулен (не би трябвало да има проблем).Аз се изчерпах от към идеи какво може да е ... Rolling Eyes
_________________
Таз година булка , догодина...- две !
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
helios
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 23 Апр 2005
Мнения: 2944
Местожителство: Pirdop/Zlatica

МнениеПуснато на: Нед Юни 28, 2009 11:52    Заглавие: Отговорете с цитат

Мерни изводите на нагревателя- към корпус /при разкачен нагревател/. Обърни щепсела. Провери за офазяване на корпуса, при свалени меки връзки... Такива неща...
Предполагам, че си се убедил в изправността на възвратния клапан /в "студена част"/. А меката връзка на "изход топла", по принцип си нагрява...

И, нещо- извън проблема ти. Не знам какви меки връзки ползваш. /Вероятно говорим за половин цол/. Аз се минах и си купих в началото за моя бойлер, меки връзки с "по- тънкия", брониран маркуч. Изкарват, има- няма 3-4 месеца. Самите накрайници се прецакват и протича от там. Сега съм с "по- дебелия", но най- добре е да се сложат гъвкави тръби, от тези за парно /със съответните накрайници/. Вечни са! Wink
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Милен
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 15 Окт 2007
Мнения: 330

МнениеПуснато на: Нед Юни 28, 2009 16:52    Заглавие: Отговорете с цитат

При положение че имаш отделен заземяваш проводник защо не го използваш а си направил зануление?
Ако този проводник е цял и не е прекъснат, остави си нулата само за нагревателя, а си свържи третия проводник за корпуса на бойлера и в таблото за нулата. Така пак ще ти е занулен бойлера но зануляването няма да се натоварва от работния ток на нагревателя и ще бъде много по-надеждно. Друг е въпроса че тогава можеш да му барнеш и една дефектнотокова в таблото за кръга с бойлера.

Предложението за парнаджийски тръби с алуминиева вложка тип PEX-AL-PEX е много добро. Аз съм с такива ф20 на кухненското бойлерче, 5 години никакъв проблем или теч, просто забравяш за тях. Smile
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
penkeler
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 12 Ное 2006
Мнения: 338
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Нед Юни 28, 2009 19:07    Заглавие: Отговорете с цитат

Съветите които са ти дали дотук са полезни, но обърни особено сериозно внимание на захранващата нула. Сериозния проблем ти се намира точно там. Понеже бойлера ти е занулен - при лоша нула веригата се затваря и към металните тръби на водопровода и през меките връзки тече немалък ток. Такива случаи съм имал не един и проблема винаги е бил там. Лошата връзка на нулата е възможно дори да бъде извън твоето жилище.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Nikolai_1
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Дек 2005
Мнения: 461
Местожителство: Разград

МнениеПуснато на: Нед Юни 28, 2009 19:52    Заглавие: Отговорете с цитат

Ами то подвръзката не съм я правил аз и затова е откачен заземяващия проводник.Подвръзката е правена когато съм бил много малък Laughing преди около 10-15 години.Но сега като се замисля ще взема да я закача и да пробвам с тръбите.
А относно токът който тече през меките връзки, мисля че не е чак толкова голям, защото не ме е тресло досега дори когато съм в банята на бос крак с мокри ръце пипна маркуча да видя колко е горешщ не ме бие ток.
_________________
Таз година булка , догодина...- две !
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Милен
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 15 Окт 2007
Мнения: 330

МнениеПуснато на: Нед Юни 28, 2009 20:17    Заглавие: Отговорете с цитат

Хвани една по една меките връзки с амперклещи при включен бойлер и виж дали тече ток по тях.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
iwkom
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Май 2008
Мнения: 517
Местожителство: гр.Чирпан

МнениеПуснато на: Нед Юни 28, 2009 21:16    Заглавие: Re: Проблем с български бойлер и меките му връзки Отговорете с цитат

Nikolai_1 написа:
Отначало имах съмнения за хлабава нула...

Първото ми съмнение щеше да е за възвратния клапан и не виждам защо първо се хващате за ел инсталацията. Нека първо да се провери работоспособността му и тогава да се търси проблема в ел.инсталацията.
Никъде не се споменава дали е проверен или сменен клапана.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
mitcd
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 14 Окт 2004
Мнения: 641
Местожителство: BG

МнениеПуснато на: Нед Юни 28, 2009 21:22    Заглавие: Отговорете с цитат

Щото ако не му е в ред клапана най много да му отиде водомера.А в другия случай здравето!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
plamil
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Ное 2007
Мнения: 384
Местожителство: с. Аспарухово, обл Варна

МнениеПуснато на: Пон Юни 29, 2009 10:47    Заглавие: Отговорете с цитат

В този случай проблема може и да не е при теб.
Напълно е възможно проблема да е в комшията ти (особенно ако живееш на по-горните етажи).
Ако нулата на комшията ти е кофти, тогава веригата става така:
дефектен бойлер на съседа - вода - меките връзки на твоя бойлер - казана на бойлера - болт за зануляване - нула.
Някой може да се смее на описанието, но за мен е действителна случка -
Варна, кв. Владиславово, ет. 9. живее един приятел, който ме повика за много странен (д)ефект:
при изключен бойлер меките му връзки са толкова топли че не можеш да ги пипнеш.
Болера беше свързан правилно: Три проводника, ключа за бойлера (извън банята) прекъсва и фазата и нулата,
третия проводник за зануляването свързан със нулата преди ключа.
Три дни главоблъсканица, докато не обърнах внимание на етжното табло че едната нула за друг апартамент е нещо ненаред.
И така се установи къде и какъв е дефекта.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Милен
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 15 Окт 2007
Мнения: 330

МнениеПуснато на: Пон Юни 29, 2009 16:55    Заглавие: Отговорете с цитат

Хич не е странен ефекта. Аз като си смених бойлера и тръбите в къщи и на комшията му спря тока. Shocked
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Общи приказки - Just talking Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница 1, 2  Следваща
Страница 1 от 2

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals