| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
emil_berk Опитен потребител

Регистриран на: 13 Дек 2007 Мнения: 116 Местожителство: Берковица
|
Пуснато на: Чет Сеп 03, 2009 19:06 Заглавие: Силно сулфатизиране на акумулаторни клеми защо ?? |
|
|
Става въпрос за 5бр. 12V акумулатори закачени последователно, захранват учрежденска АТЦ.
Свързващите месингови клеми сулфатизират толкова силно, че след време напълно изчезват, въпреки че са обилно намазани с графитена грес!!!
От толкова подмяна на клеми и мазане с грес забелязах, че минусовите се "стопяват" по - бързо от плюсовите и клема (-60v) е най - силно засегната, ( -48V) по - малко и т.н. Плюсовете също дефектират, но в по - малка степен.
Защо се получава така, какво да направя за да го преустановя??? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
sacho Опитен потребител


Регистриран на: 02 Яну 2004 Мнения: 2268 Местожителство: гр.ПЛЕВЕН
|
Пуснато на: Чет Сеп 03, 2009 19:26 Заглавие: |
|
|
Като ги махнеш ги почисти и неутрализирай с подходящ химикал например сода за хляб растворена във вода и ги намажи с технически вазелин или грес .Друга причина би могла да е активна външна среда ама не ми се вярва. По честичко трябва да я наглеждаш тази батерия и осигури вентилация на помещението  _________________ СЕРВИЗ ЗОРА - ПЛЕВЕН
www.sacho5.alle.bg |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
RM Опитен потребител

Регистриран на: 16 Сеп 2008 Мнения: 680
|
Пуснато на: Чет Сеп 03, 2009 19:31 Заглавие: |
|
|
| Цитат: | | Защо се получава така, какво да направя за да го преустановя??? |
Причината е много неправилна и лоша експлоатация на акумолаторите. Става дума за оловния сулфат (едрокристален). Представи си кво е вътре Не казвам че е лошо те са за това да бачкат.
Обикновенно се случва на акумолатори дето са включени на постоянно дозареждане. Друго си е да има схема която да зарежда акумолаторите единствено когато паднат под един минимум. Много бих се учудил ако имат такъв режим на работа и се случва това  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
sacho Опитен потребител


Регистриран на: 02 Яну 2004 Мнения: 2268 Местожителство: гр.ПЛЕВЕН
|
Пуснато на: Чет Сеп 03, 2009 19:44 Заглавие: |
|
|
Повечето централи от този тип са захранени с Пернишки токоизправители от типа ТКТ 60/15 или РКТ 60/16 .Това са едни големи гардероби които съм подържал 10 години в БТК Не са съвсем лоши и батерията по принцип седи на 68 волта подзаряд .Но при редовно обслужване никога няма чак такива бели.Просто както казах на човека трябва да ги обгрижва по-редовно  _________________ СЕРВИЗ ЗОРА - ПЛЕВЕН
www.sacho5.alle.bg |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Stoy40 Опитен потребител

Регистриран на: 21 Окт 2004 Мнения: 3148 Местожителство: Sofia
|
Пуснато на: Чет Сеп 03, 2009 23:34 Заглавие: |
|
|
| Голяма влажност в помещението според моето скромно мнение и сътветно подобряване на вентилацията,както каза Сашо по-горе... |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
emil_berk Опитен потребител

Регистриран на: 13 Дек 2007 Мнения: 116 Местожителство: Берковица
|
Пуснато на: Пет Сеп 04, 2009 6:11 Заглавие: |
|
|
RM, според мен това си е меден сулфид с малко вар и ще мога да пръскам лозе
относно влажността голям прозорец е отворен непрекъснато |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
plamil Опитен потребител

Регистриран на: 02 Ное 2007 Мнения: 384 Местожителство: с. Аспарухово, обл Варна
|
Пуснато на: Пет Сеп 04, 2009 14:42 Заглавие: |
|
|
Пробвал ли си да изхвърлиш месинговите клеми и на тяхно място да сложиш оловни?
По принцип при контакта на два различни метала във влажна следа се получава електрохимична корозия, съответно и при тебе може да е така. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
emil_berk Опитен потребител

Регистриран на: 13 Дек 2007 Мнения: 116 Местожителство: Берковица
|
Пуснато на: Пет Сеп 04, 2009 18:50 Заглавие: |
|
|
За оловни клеми не съм се сещал.
Ще сложа такива и пак ще намажа с графит.на грес.
Дано има ефект.
Благодаря на всички за съветите. |
|