МнениеПуснато на: Пон Яну 04, 2010 23:24    Заглавие: Проверка на трифазен ел.мер. чрез монофазно U и I? Отговорете с цитат

Искам да проверя дали трифазен електромер отчита правилно като изпозлвам еднофазно напрежение/ток: на напреженовите намотки подавам еднофазно напрежение, токовите ги връзвам последователно с консуматора. Мисля, че няма да стане номера поради нуждата от дефазиране на напреженията, който създават въртящия момент. Понеже не съм сигурен, та решх да попитам дали ще стане далаверата Rolling Eyes
_________________

ЖИВОТЪТ ВСЪЩНОСТ Е НЕПРЕКЪСНАТА ЗАГУБА
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
RC
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 22 Фев 2003
Мнения: 13214

МнениеПуснато на: Пон Яну 04, 2010 23:31    Заглавие: Отговорете с цитат

charli написа:
няма да стане номера
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
RM
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Сеп 2008
Мнения: 680

МнениеПуснато на: Пон Яну 04, 2010 23:36    Заглавие: Отговорете с цитат

Ще стане Very Happy

Ако мериш еднофазно с 3 фазен ел. мер ползваш вход, изход на токовите на една от фазите на 3 фазния и нулата. ако ги навържеш последователно, всичките токови делиш на 3.
Какво ще ползваш за еталонен монофазен дейзи , ZPA , MPS от електроните , или ACTRIS, SIEMENS, Pafal, Драгоман, Елия ...


Последната промяна е направена от RM на Пон Яну 04, 2010 23:42; мнението е било променяно общо 1 път
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
ezdatcha
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 03 Яну 2010
Мнения: 4

МнениеПуснато на: Пон Яну 04, 2010 23:42    Заглавие: . Отговорете с цитат

ще стне друг пьт:))))
120gr. дефазиране между 3-те фази
я помисли малко.......
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
RM
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Сеп 2008
Мнения: 680

МнениеПуснато на: Пон Яну 04, 2010 23:44    Заглавие: Отговорете с цитат

Я ... 120 ... добре че ме светна, не съм знаел.

"Един си умрял от глад докато изчислявал от коя страна на паницата да си гребне "
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
atanaspopov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 17 Май 2004
Мнения: 195
Местожителство: Пловдив

МнениеПуснато на: Вто Яну 05, 2010 8:00    Заглавие: Elektromer Отговорете с цитат

При наличие на едно напрежение и един ток, може да се провери електромера чрез последователно подаване на тока и напрежението на отделните фази (ток/напрежение). Така ще ппровериш всеки елемент на електромера последователно (като еднофазен електромер).

Варианта който сте посочили с прекарване на тока начало край на всични токови намотки не става. Еднофазно е възможно само елемент по елемент и по принцип няма значение каква марка е електромера. При електронните има значение програмирането, но това е друга тема.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Vaklin
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Юли 2005
Мнения: 2054

МнениеПуснато на: Вто Яну 05, 2010 8:30    Заглавие: Отговорете с цитат

Изправният електромер ТРЯБВА да интегрира всякакъв ток, напрежение и произволни ъгли между които и да е компоненти на трифазната система. Ако е със спирачка (механичен), електронен еднопосочен, само за активна енергия и т.н. то част от показанията ще са скрити, но това не значи, че не ги мери. Какви стойности ще отчете е въпрос на рисуване на векторна диаграма и сметки. Единственото ограничение за електромерите е работната честота (от, до), максимално напрежение, максимален ток.

Или, с други думи, всякаква опитна постановка е възможна, достатъчно е да знаеш какво подаваш, как го подаваш и какъв резултат трябва да получиш.
_________________
--------------------------------------------------
Ако търсите помощ, сбъркали сте форума.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
charli
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Ное 2004
Мнения: 882
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Вто Яну 05, 2010 18:43    Заглавие: Отговорете с цитат

Електромерът е механичен ABB. За еталон ще испозлвам цифров осцилоскоп, който може да смята каквато енергия те интересува. При положение, че може да се мери ток само от една фаза, то не виждам проблем да може да се мери същия този ток и на останалите две фази на електромера. Мисля, че далаверата ще стане, само дето се взе решение да не се се смяня електронния с механичния(който е съмнителен в измерването) електромер. Въпреки това ако се докопам до него, ще направя опита с общ ток и напрежение за токовите и напреженовите. И да попитам, приблизително колко струва да се преконфигурура цифров електромер на АВВ: трябва да се премахнат тарифите (в момента са 3), т.е. да стане еднотарифен. От любопитство питам ...
_________________

ЖИВОТЪТ ВСЪЩНОСТ Е НЕПРЕКЪСНАТА ЗАГУБА
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
RM
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Сеп 2008
Мнения: 680

МнениеПуснато на: Вто Яну 05, 2010 19:04    Заглавие: Отговорете с цитат

За любопитсвото ти : IEC 62056-21 /61
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Vaklin
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Юли 2005
Мнения: 2054

МнениеПуснато на: Вто Яну 05, 2010 19:22    Заглавие: Отговорете с цитат

Какъв точно електромер на ABB? Ако е от алфите, то може да се примолиш на някой от съответното поделение на НЕК да ти даде програмата. Ако има парола обаче, увяхваш. За електромера говоря.

Между другото, програмата я има кьораво и сакато (досовско, син екран, гадна йерархия на менютата). Разнесе се из заинтересованите среди, преди чехите да направят интегрираната система за събиране на информация. Даже имаше напредничави фирми във времето на силните обществени поръчки, които отделиха време и свалиха комуникационния протокол.

Ама пък и въпросът е, какво те бъркат трите тарифи? Сумирай там и толкова.
_________________
--------------------------------------------------
Ако търсите помощ, сбъркали сте форума.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница 1, 2  Следваща
Страница 1 от 2

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals