Здравейте,
Ситуацията е следната. Имам разклонител в койта са включени телевизор и сателитен приемник. Имам и един HD плейър, който е също с импулсно захранване, но накрайника му е американски и ползвам механичен адаптер за да мога да го включа. Този адаптер има вградена защита от пренапрежение (surge suppressor). Кабела на устройството е постоянно включен в адаптера, и това което включвам е самия адаптер в разклонителя. При включването забелязах че се получава доста голяма искра, забележимо по-голяма от типичната при включване на импулсно захранване. Отдадох това на импулсното захранване - знам ли твърде големи кондензатори и т.н. В крайна сметка си купих кабелче за нашия стандарт, и го сложих на мястото на този американския (откача се от захранването). И какво се получи - когато включвам с новия кабел и без защитата от пренапрежение, искра на практика вече няма, поне аз не можах да забележа такава. Теорията ми е следната:
При включване със защитата от пренапрежение, както е характерно за включване на импулсно, първоначалния ток е голям, а има краткотрайни прекъсвания на веригата в момента на механичното допиране на контактите. Това прекъсване, поради индуктивността на кабелите, създава малък пик на напрежение, пораждащ искрата. Тъй като имаме защита от пренапрежение обаче, тя като види тоя пик и сработва, пропускайки през себе си значителен ток за да обере пика. Това в крайна сметка води до нарастване на тока по кабелите, и при следващото моментно прекъсване на веригата, индуцирания пик е още по-голям, водещ до по-голяма искра. И в крайна сметка това води до видимо по-голямата искра при включване. Мислите ли че тази теория е правдоподобна? Ако е така, това може би води до важно пракитческо правило - за реда по който трябва да включваме импулсно захранване през защита от пренапрежение.
Другото, което ме притеснява, е че при телевизора се появи един шум, малко след като го включа в контакта, дори без да го пускам. Шума ми се струва като типичен шум от импулсно захранване, не е хармоничен брум а точно си прилича на шум. Появява се около минута след като включа тв в контакта, по някое време изчезва сам, после пак се появява и т.н. Появява се и когато тв работи. Телевизора е нов (LG 32LH2000), почти не е използван, и е възможно да е фабрично това, но преди да сложа тоя плейър не съм го забелязвал тоя шум. Мислите ли че тези изпълнения със защитата от пренапрежение и искрите, които предизвиква, може да са повредели нещо в телевизора?
Поздрави
Последната промяна е направена от ogopogo на Пет Фев 05, 2010 17:45; мнението е било променяно общо 1 път |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mishomvp Опитен потребител

Регистриран на: 17 Авг 2004 Мнения: 2357 Местожителство: Златоград
|
Пуснато на: Пет Фев 05, 2010 17:23 Заглавие: |
|
|
Малееее как ти се видя да пишеш толкова много ...
?!
Може ли малко по-кратко? Че като почна да го чета и забравям от къде съм започнал ... |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ogopogo Нов потребител

Регистриран на: 05 Фев 2010 Мнения: 6
|
Пуснато на: Пет Фев 05, 2010 17:48 Заглавие: |
|
|
| Цитат: |
механичен адаптер
?!
|
Механичен адаптер - тикаш в него американски тип щекер (с плоски щифтове), а той се тика в нормален контакт по нашия стандарт.
| Цитат: |
Може ли малко по-кратко? Че като почна да го чета и забравям от къде съм започнал
|
Не исках да пропусна някой детайл щото самия аз не знам какво точно става. ще се опитам да съкратя все пак |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
pilgrim Опитен потребител


Регистриран на: 24 Яну 2007 Мнения: 347 Местожителство: wild,wild world
|
Пуснато на: Нед Фев 07, 2010 5:10 Заглавие: |
|
|
| ogopogo написа: |
Механичен адаптер - тикаш в него американски тип щекер (с плоски щифтове), а той се тика в нормален контакт по нашия стандарт.
|
Питащото иска да каже "преходник".
ogopogo,
какъв е този купешки лаф, "казус" ве!
в техниката се нарича "проблем".
все едно да напишеш "...пробивате в рамата на автомобила три отверстия"
....да ама ние не сме гинеколози, нито адвокати.
и не казвай "тикаш" ами включвай.... _________________ Руски форум. Задаваш въпрос, после ти отговарят.
Израелски форум. Задаваш въпрос, после на теб ти задават въпрос.
Български форум. Задаваш въпрос, после дълго ти разказват колко си тъп. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Филипов Опитен потребител


Регистриран на: 01 Дек 2002 Мнения: 7774 Местожителство: Плевен
|
Пуснато на: Нед Фев 07, 2010 10:24 Заглавие: |
|
|
От толкова локуми не разбрах устройството с американския щепсел дали е предвидено за американско захранване и нашето му идва множко? На етикета обикновено пише за допустимото захранващо напрежение. _________________ Ако двамата имаме по една ябълка и ги разменим, пак ще имаме по една.
Ако двамата имаме по една идея и ги разменим, ще имаме по две!
Oтопление и ВиК. Интелигентни отплителни системи. Проектиране продажба доставка монтаж |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ogopogo Нов потребител

Регистриран на: 05 Фев 2010 Мнения: 6
|
Пуснато на: Нед Фев 07, 2010 16:11 Заглавие: |
|
|
| Захранването е предвидено за 110-240V. Думичката 'казус' и 'тика', както и думичката 'щото' (която интересно никой не апострофира - може би още не е късно да го направите) бяха просто ей така за лафа. А за адаптор и преходник - сори наистина, въпроса го бях писал в чуждестранен форум и тогава го преведох на бг, на англ е "adaptor plug" (интересно защо ли картинката на http://en.wikipedia.org/wiki/Adapter е точно на това за което говоря). Пък и думичката адаптер (която си е баш чуждица) има много по-широко понятие в техниката и в електрониката, и определено не значи само адаптор на напрежение. Като гледам отговорите се опасявам че в този форум заяджането, дребнавите и саркастичните забележки са по-важни от същинските въпроси. Иначе как да си обясня това че от 3 отговора само един е наистина по темата. Не искам да обиждам никого, но развитието на темата говори само по себе си. Благодаря за компетентните отговори |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
petromaniq66 Опитен потребител

Регистриран на: 21 Юни 2009 Мнения: 439 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Пон Фев 08, 2010 16:31 Заглавие: |
|
|
| Има и "по-земни" преходници. Този от линка имам чувство, че е взаимстван от джобна ножка тип "Rambo". |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ogopogo Нов потребител

Регистриран на: 05 Фев 2010 Мнения: 6
|
Пуснато на: Пон Фев 08, 2010 16:40 Заглавие: |
|
|
| Мда, ако бях ползвал 'по-земен', без тая защита от пренапрежение, нямаше да имам тези проблеми. За съжаление по-простите които ми се намираха бяха пълни боклуци, лош контакт и т.н., затова се принудих да ползвам този. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
petromaniq66 Опитен потребител

Регистриран на: 21 Юни 2009 Мнения: 439 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Пон Фев 08, 2010 16:52 Заглавие: |
|
|
| Да не би останалите ти техники, които са без защита от пренапрежение да са се повредили..... Преискряването, наи-много да се дължи на зареждащ се филтриращ кондензатор, щадящ комшийските ел.уреди от смущения - това сега е много модерно... |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ogopogo Нов потребител

Регистриран на: 05 Фев 2010 Мнения: 6
|
Пуснато на: Пон Фев 08, 2010 16:55 Заглавие: |
|
|
| Не ми стана ясно какво имаш предвид? Аз го пробвах това с искренето и в самостоятелен контакт, в друг апартамент, и беше същото - тоест пак имаше яка искра. И пак в същия контакт, без защитата от пренапрежение (след като изчаках импулсното да се разреди) - никаква искра |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|
|
Не Можете да пускате нови теми Не Можете да отговаряте на темите Не Можете да променяте съобщенията си Не Можете да изтривате съобщенията си Не Можете да гласувате в анкети
|
|