mishomvp
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 17 Авг 2004
Мнения: 2357
Местожителство: Златоград

МнениеПуснато на: Съб Яну 22, 2011 1:14    Заглавие: Странно поведение на климатик Crown DGZ-24HR53 (Split) Отговорете с цитат

Здравейте,

Поведението го считам за странно, защото не иска да охлади до предварително зададена от мен температура. Включва периодично и духа достатъчно студено(преди около 9 месеца беше презареден с фреон). Температурата, която поддържа е около 22градуса (при зададена 18 градуса). Преди като работеше нормално сваляше температурата до зададената му. Няма вкарана допълнителна техника, която да е довела до повишаване на отделеното количество топлина. Съмнявам се в някои от терморезисторите, но без сервизно няма как да определя.
Входното напрежение от мрежата е малко под нормата ~215V

1. Терморезистор за околната температура - при температура около 23C стойност 5.7K
2. Терморезистор на питата (свален от питата) - отново при температура 23C - стойност 6K
3. Терморезистор на външно тяло - при температура около 0C - стойност 7.2K.

Данните на климатика са следните:
Марка: CROWN
Модел: DGZ-24HR53 (24000BTU)
Данни за платката: Galanz 2002,10,15
GAL0203GK-12A
Върху процесора:
KFR-68GW/-2C
NO: 3P-V1.4

Благодаря!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
mravka_s_multicet
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 31 Дек 2010
Мнения: 4

МнениеПуснато на: Сря Яну 26, 2011 22:46    Заглавие: Отговорете с цитат

Изхдната от климатика колко е? Трябва да е поне 5° при тази околна темп. Като го презареждаха намериха и отстраниха ли пропуска??? Много ли питам Smile
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
venelin
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 05 Дек 2004
Мнения: 1664
Местожителство: Zlatograd

МнениеПуснато на: Чет Яну 27, 2011 9:35    Заглавие: Отговорете с цитат

Мишо пробвай го при различни зададени температури и ако разликата се запази, то явно има грешка при измерването.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
mishomvp
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 17 Авг 2004
Мнения: 2357
Местожителство: Златоград

МнениеПуснато на: Пет Яну 28, 2011 1:45    Заглавие: Отговорете с цитат

mravka_s_multicet - Ще измеря температурата и ще пиша.
Фреона се беше изпарил, защото една гайка на външното тяло беше отпуснала и от там е изтекъл фреона.

venelin - Ще пробвам и това и да видим Smile
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
mbo
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 21 Яну 2007
Мнения: 31

МнениеПуснато на: Пет Яну 28, 2011 20:33    Заглавие: Re: Странно поведение на климатик Crown DGZ-24HR53 (Split) Отговорете с цитат

mishomvp написа:
Температурата, която поддържа е около 22градуса (при зададена 18 градуса).

От прочетеното не разбрах експерименти ли си правиш или за заведение да охлаждаш във тоя студ.
18С звучи доста студено .При външна под 0 градуса на охлаждане се променя студопроизводството.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
mishomvp
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 17 Авг 2004
Мнения: 2357
Местожителство: Златоград

МнениеПуснато на: Пет Яну 28, 2011 21:09    Заглавие: Отговорете с цитат

Smile
Не си правя експерименти. 18C си е нормална температура за работа на компютри.

Цитат:
При външна под 0 градуса на охлаждане се променя студопроизводството.

Били обяснил как точно се променя?

Тук са написали подробности Wink
Цитат:
Охлаждане с климатици при ниски външни температури
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
mbo
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 21 Яну 2007
Мнения: 31

МнениеПуснато на: Съб Яну 29, 2011 9:39    Заглавие: Отговорете с цитат

mishomvp написа:
Smile

Били обяснил как точно се променя?



Температурата на изпарение е причината един обикновен климатик или по-евтин инверторен да не може да работи или поне да не може да го прави дълго време, в режим на охлаждане при ниски температури. Проблема се състои в това че когато външната температура е ниска, фреона в един климатик започва да се изпаравя на много по-ниска температура от проектираната и даже не се изпарява а компресора започва да засмуква течен фреон. Сутуацията много наподобява попадане на вода в автомобилен двигател и резултата е дефектиране на компресора.
Проблема е във външното тяло управлението на вентилатора (подържане на необходимата кондензация )Тоя модел за тая работа е доста не сериозен.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
mishomvp
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 17 Авг 2004
Мнения: 2357
Местожителство: Златоград

МнениеПуснато на: Съб Яну 29, 2011 11:45    Заглавие: Отговорете с цитат

Цитат:
Проблема е във външното тяло управлението на вентилатора (подържане на необходимата кондензация )Тоя модел за тая работа е доста не сериозен.

Smile За целта, която се използва става Smile Не става дума за сървърно...
Но видях, че прдават модули за управление на перката Smile
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
mishomvp
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 17 Авг 2004
Мнения: 2357
Местожителство: Златоград

МнениеПуснато на: Вто Фев 01, 2011 21:05    Заглавие: Отговорете с цитат

mravka_s_multicet - точно 5C е на изхода Wink
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
mravka_s_multicet
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 31 Дек 2010
Мнения: 4

МнениеПуснато на: Чет Мар 17, 2011 20:56    Заглавие: Re: Странно поведение на климатик Crown DGZ-24HR53 (Split) Отговорете с цитат

mishomvp написа:
Здравейте,

3. Терморезистор на външно тяло - при температура около 0C - стойност 7.2K.



Предполагам мериш като ги разкачиш от платката. Тази стойност на този датчик не ми харесва. Премери го пак като го затоплиш до 25 гр...

Exclamation Arrow Гледай датите откогжа е темата Exclamation
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    Форум за електроника Форуми -> Ремонти (на битова електроника)- Electronic equipment repairs Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 1 от 1

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals