| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
SVA-BG Активен потребител

Регистриран на: 22 Май 2005 Мнения: 83 Местожителство: Горна Оряховица
|
Пуснато на: Пет Авг 05, 2005 9:00 Заглавие: Проблем със смущения от един контактор |
|
|
Проблемът ми е следният смущения от един контактор които захранва трифазен ел.двигател с мощност около 3-4 KW /намотката на релето е за постоянно напрежение както и цялата оперативна верига около 70V/смущения се получават при изключване на контактора и задействат едно реле за време изпълнено с 555 което се захранва от отделен трансформатор със стабилизатор и една камара филтри въпросът ми е дали смущенията идват от намотката на релето при изключване,или от дъгата която се получава на контактите на контактора и ако е от нея някои знае ли какви стойности трябва да имат резистора и кондензатора които ще свържа успоредно на контактора Мерси предварително !  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
dasho Активен потребител

Регистриран на: 26 Яну 2005 Мнения: 93
|
Пуснато на: Пет Авг 05, 2005 17:45 Заглавие: |
|
|
| Бобината на контактора ли е за постоянно напрежение?Ако е така имаш ли обратно вързан диод |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
madjurov Опитен потребител


Регистриран на: 09 Юни 2005 Мнения: 175 Местожителство: Русе
|
Пуснато на: Пет Авг 05, 2005 18:37 Заглавие: |
|
|
Напр.: 220 ома/2W в серия с 220nF/400V. _________________ Бъдете здрави! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
SVA-BG Активен потребител

Регистриран на: 22 Май 2005 Мнения: 83 Местожителство: Горна Оряховица
|
Пуснато на: Пет Авг 05, 2005 19:05 Заглавие: |
|
|
| мерси диод успоредно на бобината в обратна посока реши проблема |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|