Мисля,че няма как да стане с PWM поради вероятно непостоянните обороти на генератора,но нищо не пречи да си е чисто линейно регулиране с един по дебел IGBT или MOSFET транзистор,Тъй като не се очаква голям напрежителен пад върху регулиращия елемент разсейваната мощност няма да надхвърля 100-150W.Намери възбудителната намотка виж дали е свободна (не закачена никъде),ако не е- къде е свързана и аз ще ти предложа схемка
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
raxell
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 09 Фев 2005
Мнения: 228
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Чет Апр 20, 2006 14:31    Заглавие: много мъка многооооо Отговорете с цитат

Тази машинка е предназначена да работи с въгленов регулатор на напрежение Very Happy
Гениална простота!!!
Главното предимство на решението е че същото е ИДИОТОУСТОЙЧИВО, за да се повреди нещо трябва да се млати с чука Very Happy
_________________
колкото повече , толкова повече
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Vaklin
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Юли 2005
Мнения: 2054

МнениеПуснато на: Чет Апр 20, 2006 15:35    Заглавие: Отговорете с цитат

киловат и горница с въгленов регулатор зор ще види Wink

Тока на възбудителната намотка би трябвало да е пропорционален на изходния.


Тука постояннотоковия мастер дето подаде глас що ли ни не открехне ми налучкваме??? Crying or Very sad
_________________
--------------------------------------------------
Ако търсите помощ, сбъркали сте форума.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Tramway
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 18 Апр 2006
Мнения: 6
Местожителство: Sofia

МнениеПуснато на: Чет Апр 20, 2006 16:59    Заглавие: Отговорете с цитат

В момента търся и се надявам да намеря документация на въпросния генератор. Досега тези генератори не са имали регулатори на напрежение. То се е регулирало с оборотите, които пък зависят от налягането на входящата пара. Сега обаче се налага напрежението да се поддържа доста точно. Възбудителната намотка не е изведена навън, но това не е проблем - ще се направят изводи. Предполагам, че възбудителният ток е от порядъка на 10А. Ще направя някои измервания и ще снеса повече информация.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
raxell
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 09 Фев 2005
Мнения: 228
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Чет Апр 20, 2006 17:58    Заглавие: re Отговорете с цитат

Vaklin написа:
киловат и горница с въгленов регулатор зор ще види Wink

Тока на възбудителната намотка би трябвало да е пропорционален на изходния.


Тука постояннотоковия мастер дето подаде глас що ли ни не открехне ми налучкваме??? Crying or Very sad



На самолетите са по 4.5 киловата пък са си с въгленови Wink, защо ли няма електроника там Very Happy
_________________
колкото повече , толкова повече
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
raxell
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 09 Фев 2005
Мнения: 228
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Чет Апр 20, 2006 18:13    Заглавие: Отговорете с цитат

Tramway написа:
В момента търся и се надявам да намеря документация на въпросния генератор. Досега тези генератори не са имали регулатори на напрежение. То се е регулирало с оборотите, които пък зависят от налягането на входящата пара. Сега обаче се налага напрежението да се поддържа доста точно. Възбудителната намотка не е изведена навън, но това не е проблем - ще се направят изводи. Предполагам, че възбудителният ток е от порядъка на 10А. Ще направя някои измервания и ще снеса повече информация.




От написаното излиза че са имали регулатори , само че от друг тип Wink
Според мен е по добре да запазиш принципа на регулиране защото така се гарантира по много точен начин консумацията на пара без излишен преразход, а за такава малка машинка преходните процеси ще са нищожни /при промяна на консумацията/ .
Виж ако искаш да променяш режима на турбината тогава е друго , ама не е никак лесно Very Happy
Опиши по подробно проблема , може решението да не е регулатор.
_________________
колкото повече , толкова повече
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
bdz46
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 25 Яну 2005
Мнения: 28

МнениеПуснато на: Пет Апр 21, 2006 0:32    Заглавие: Отговорете с цитат

Оригиналното регулиране е било с цетробежен парен регулатор, който поддържа постоянни обороти. Тези центробежни регулатори са отдавна измахнати и напрежението се получава твърде непостоянно, а трябва инсталацията да се оборудва с акумулатор, който заедно с останала инсталация по възможност да работи във възможно най-зравословен режим.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Динамо
Гост





МнениеПуснато на: Пет Апр 21, 2006 7:50    Заглавие: Отговорете с цитат

За да избереш най-оптималната схема, прецени първо каква ти е бъзбудителната намотка - с повече навивки и малък ток, или с по-малко и голям ток захранвана чрез баласт, така че възбудителния поток да е колкото трябва ( U=cФn, Ф=F/Rm,F=w.A).
Ако е с малък ток правиш аналогово регулиране на тока, загубите в/ху транзистора няма да са кой-знае к'ви и КПД-то на генератора няма да е лошо.
Ако, обаче е за голям ток, направи управлението ШИМ, като задължително вземеш мерки за комутационните пренапрежения, така и регулиращия елемент няма да се товари, а и генератора ще бачка достойно.
Върнете се в началото
Vaklin
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Юли 2005
Мнения: 2054

МнениеПуснато на: Пет Апр 21, 2006 8:48    Заглавие: Отговорете с цитат

Между другото, къде се ползва тази маХина?
_________________
--------------------------------------------------
Ако търсите помощ, сбъркали сте форума.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
bdz46
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 25 Яну 2005
Мнения: 28

МнениеПуснато на: Пет Апр 21, 2006 11:29    Заглавие: Отговорете с цитат

Vaklin написа:
Между другото, къде се ползва тази маХина?
Тук: http://bgrail.info/photo/07.12.2005-Za-Ko-Pi(16.01)/DMC_0019.JPG
Става въпрос за нещото зад комина, от което излиза пара. Това е генератора.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Страница 2 от 4

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals