Имаме следното нещо: 20MVA трансформатор. Предвидени са следните защити:
1. Максималнотокова защита (МТЗ)
2. Токова отсечка
3. Защита от претоварване
Бихте ли ми обяснили какви са приликите и разликите между трите вида защити.
_________________

ЖИВОТЪТ ВСЪЩНОСТ Е НЕПРЕКЪСНАТА ЗАГУБА


Последната промяна е направена от charli на Пет Дек 15, 2006 17:01; мнението е било променяно общо 1 път
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
sacho
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Яну 2004
Мнения: 2268
Местожителство: гр.ПЛЕВЕН

МнениеПуснато на: Пет Дек 15, 2006 8:28    Заглавие: Отговорете с цитат

Максимално токовата защита е обикновено бързодействаща защита която предпазва от късо съединение на изхода.Второто не ми е ясно Sad Защитата от претоварване обикновено е с термичен елемент и предпазва от продължително консумиране на ток близък до максимално допустимия за източника.С две думи първата изключва веднага при късо а третата след по-дълъг период на претоварване. Very Happy
_________________
СЕРВИЗ ЗОРА - ПЛЕВЕН
www.sacho5.alle.bg
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
fikret
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 05 Май 2005
Мнения: 1691

МнениеПуснато на: Пет Дек 15, 2006 9:15    Заглавие: Отговорете с цитат

sacho написа:
Максимално токовата защита е обикновено бързодействаща защита която предпазва от късо съединение на изхода.Второто не ми е ясно Sad Защитата от претоварване обикновено е с термичен елемент и предпазва от продължително консумиране на ток близък до максимално допустимия за източника.С две думи първата изключва веднага при късо а третата след по-дълъг период на претоварване. Very Happy
Мисля че бъркаш,обърни внимание става въпрос за 20 мегаволтамперов трансформатор,и тези термини в дисциплина електроенергетика имат съвсем друг смисъл.Обикновено максималнотоковата защита се настройва на 1.4номиналния ток на трансформатора,а времето се отстройва в зависимост от времената на следващите във веригата защити,примерно ако МТЗ на изводите които захранва този трансформатор са настроени на 0,5сек трансформатора се настройва на 1 сек.Разликата между максималнотоковата защита и токовата отсечка е че втората няма реле за време,и се настройва на ток след достигането на който довежда до термични и динамични натоварвания които водят до необратими изменения в структурата на материалите от които е изграден трансформатора,и затова при достигането трансформатора изключва веднага.А защитата от претоварване е настроена обикновено на номиналния ток и с много голямо време като при достигането му подава сигнал че е достигнат,и ако няма кой да го разтовари след определено време изключва.Това е в общи линии но ако искаш повече трябва да отвориш някоя книга по електрически машини,и ще видиш,че има и други защити които могат да защитават един трансформатор.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
emil13
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 21 Сеп 2006
Мнения: 15
Местожителство: Перник

МнениеПуснато на: Пет Дек 15, 2006 9:17    Заглавие: Питане за защити на трансформатор Отговорете с цитат

Токова отсечка обикновено се иэполэва при високоволтови устройства за защита от пробив към эемя
_________________
Skype emcho1305
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
charli
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Ное 2004
Мнения: 882
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Пет Дек 15, 2006 16:56    Заглавие: Отговорете с цитат

Благодаря ви за обясненията. Мисля, че fokret е най-близко до истината. sacho написа: Максимално токовата защита е обикновено бързодействаща защита която предпазва от късо съединение на изхода - трансформаторът захранва електродъгова пещ, така че режима му на работа е в режин на късо съединение. Тогава идва следващи въпрос: Защо е предвидена тази защита ?
В най-скоро време ще сваля настройките на защитие - врементата и коефициентите на настройка. Точно в тях се крие разковничето. Ще пиша отново по темата, за да ги разнищим тези неща, т.е. да видим дали имат логоческа и физическа взаимовръзка. А иначе, относно книгите по електричекси машини, в които пишело за тези неща - еми досега не съм попадал на информация за всичките видове защити. Все пак ще разгледам отново книжките ...
_________________

ЖИВОТЪТ ВСЪЩНОСТ Е НЕПРЕКЪСНАТА ЗАГУБА
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
sacho
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Яну 2004
Мнения: 2268
Местожителство: гр.ПЛЕВЕН

МнениеПуснато на: Пет Дек 15, 2006 18:04    Заглавие: Отговорете с цитат

Не мога да дам по точни обяснения Sad По тази материя познанията са ми такива.Съжалявам Sad
_________________
СЕРВИЗ ЗОРА - ПЛЕВЕН
www.sacho5.alle.bg
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
charli
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Ное 2004
Мнения: 882
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Вто Дек 19, 2006 19:10    Заглавие: Отговорете с цитат

http://www.bgshare.com/get_f9b49c25ad05874058c4be423d36a997.html
Towa sa nastroikite na zashtitite na transformatora.
Imam pitane po otnoshenie na MTZ i Pretowarwaneto - spored men tezi 2 zashtiti sa srawnitelno blizki po nastroiki i ednata ot dwete e izlishna...

FikretА защитата от претоварване е настроена обикновено на номиналния ток и с много голямо време като при достигането му подава сигнал че е достигнат,и ако няма кой да го разтовари след определено време изключва - interesnoto e, che gornite nastroiki sa po dokumentaziqta, a w momenta te sa po razlichni. W momenta pretowarwaneto e nastroeno naistina na nominalniq tok i tazi zashtita neprekusnato dawa indikaziq che e srabotila, a trafut ne izkluchwa nezawisimo kolko wreme e srabotila indikaziqta. Struwa mi se che e nelogichno zashtitata da e nastroena po nominalen tok, ponege towa si e normalen raboten tok za transformatora. W kraina smetka neshto ne se wruzwat logicheski neshtata ...
Izwinqwam se za latinizata, kredora ne raboti neshto.
_________________

ЖИВОТЪТ ВСЪЩНОСТ Е НЕПРЕКЪСНАТА ЗАГУБА
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
fikret
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 05 Май 2005
Мнения: 1691

МнениеПуснато на: Вто Дек 19, 2006 20:11    Заглавие: Отговорете с цитат

Така се прави понеже трансформатора е с резерв по отношение на захранваната уредба.Настройките на защитите които си показал в линка са коректни.Не е излишна защитата от претоварване понеже тя достатъчно време подава сигнал за да има възможност да бъде разтоварен трансформатора,ако той захранва консуматори с непрекъсваеми процеси,да бъде включен още един трансформатор,или да бъдат прехвърлени консуматори към други източници.Максималнотоковата защита не дава такава възможност,понеже времето от появата на ток надвишаващ настройката до изключване е много малко и единствено се съобразява с настройките на защитите във вторичната страна,с цел селективно действие на защитите.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Гост






МнениеПуснато на: Чет Дек 21, 2006 14:45    Заглавие: инфо за Сепам защита за трансф.ср.напрежение Отговорете с цитат

The Sepam series 20 and Sepam series
40 families of protection and metering units
are designed for the operation of machines
and electrical distribution networks of
industrial installations and utility substations
for all levels of voltage.
They consist of complete, simple and
reliable solutions, suited to the following
applications:
b protection of substations (incomers and
feeders)
b protection of transformers
b protection of motors
b protection of generators
b protection of busbars.
Sepam series 20
Suitable for common applications, Sepam series 20 offers simple solutions
based on current or voltage metering.
b protection of substation incomers and feeders against phase-to-phase and
phase-to-earth short-circuits
v 16 IDMT tripping curves
v adjustable timer hold to detect recurrent faults
v switching of groups of settings to adapt to changes in the network configuration
b protection of overhead lines with built-in recloser function
b protection of transformers against overloads, with ambient temperaturecompensated
RMS thermal overload protection with 2 groups of settings for different
ventilation operating rates
b protection of motors
v against overloads, with ambient temperature-compensated RMS thermal overload
protection with a cold tripping curve that can be adjusted to fit motor characteristics
v against internal faults and load-related faults
v with motor starting condition monitoring and machine operation assistance.
The Sepam series 20 B21 and B22 voltage units are suitable for the following
situations:
b monitoring of network voltage and frequency
b loss of mains detection by rate of change of frequency protection for installations
with local power generation.
Sepam series 40
Sepam series 40, with its current and voltage metering capabilities, offers highperforming
solutions for more demanding applications.
Sepam series 40 units perform the following funcitons in addition to those performed
by Sepam series 20:
b protection of closed ring networks or networks with parallel incomers, by
directional protection
b directional earth fault protection suitable for all earthing systems: impedant,
isolated or compensated neutral
b protection of networks with variable configurations requiring the switching of
groups of settings and logic discrimination
b all the necessary electrical measurements: phase and residual currents, phase-toneutral,
phase-to-phase and residual voltage, frequency, power and energy, ...
b comprehensive network diagnosis assistance: 20 seconds of disturbance
recording, detailed history of the last 200 alarms, storage of the last 5 tripping
contexts
b adaptation of control functions by a logical equation editor
b customization of alarm messages to fit each application, and/or in the user’s
language.
Върнете се в началото
charli
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Ное 2004
Мнения: 882
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Пет Дек 22, 2006 21:53    Заглавие: Отговорете с цитат

Много благопдаря за обясненията Embarassed . Вече нещата са ясни. Wink
_________________

ЖИВОТЪТ ВСЪЩНОСТ Е НЕПРЕКЪСНАТА ЗАГУБА
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 1 от 1

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals