Пуснато на: Пет Дек 15, 2006 1:11 Заглавие: RQ: Питане за защити на трансформатор |
|
|
Имаме следното нещо: 20MVA трансформатор. Предвидени са следните защити:
1. Максималнотокова защита (МТЗ)
2. Токова отсечка
3. Защита от претоварване
Бихте ли ми обяснили какви са приликите и разликите между трите вида защити. _________________
ЖИВОТЪТ ВСЪЩНОСТ Е НЕПРЕКЪСНАТА ЗАГУБА
Последната промяна е направена от charli на Пет Дек 15, 2006 17:01; мнението е било променяно общо 1 път |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
sacho Опитен потребител


Регистриран на: 02 Яну 2004 Мнения: 2268 Местожителство: гр.ПЛЕВЕН
|
Пуснато на: Пет Дек 15, 2006 8:28 Заглавие: |
|
|
Максимално токовата защита е обикновено бързодействаща защита която предпазва от късо съединение на изхода.Второто не ми е ясно Защитата от претоварване обикновено е с термичен елемент и предпазва от продължително консумиране на ток близък до максимално допустимия за източника.С две думи първата изключва веднага при късо а третата след по-дълъг период на претоварване.  _________________ СЕРВИЗ ЗОРА - ПЛЕВЕН
www.sacho5.alle.bg |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
fikret Опитен потребител

Регистриран на: 05 Май 2005 Мнения: 1691
|
Пуснато на: Пет Дек 15, 2006 9:15 Заглавие: |
|
|
| sacho написа: | Максимално токовата защита е обикновено бързодействаща защита която предпазва от късо съединение на изхода.Второто не ми е ясно Защитата от претоварване обикновено е с термичен елемент и предпазва от продължително консумиране на ток близък до максимално допустимия за източника.С две думи първата изключва веднага при късо а третата след по-дълъг период на претоварване.  | Мисля че бъркаш,обърни внимание става въпрос за 20 мегаволтамперов трансформатор,и тези термини в дисциплина електроенергетика имат съвсем друг смисъл.Обикновено максималнотоковата защита се настройва на 1.4номиналния ток на трансформатора,а времето се отстройва в зависимост от времената на следващите във веригата защити,примерно ако МТЗ на изводите които захранва този трансформатор са настроени на 0,5сек трансформатора се настройва на 1 сек.Разликата между максималнотоковата защита и токовата отсечка е че втората няма реле за време,и се настройва на ток след достигането на който довежда до термични и динамични натоварвания които водят до необратими изменения в структурата на материалите от които е изграден трансформатора,и затова при достигането трансформатора изключва веднага.А защитата от претоварване е настроена обикновено на номиналния ток и с много голямо време като при достигането му подава сигнал че е достигнат,и ако няма кой да го разтовари след определено време изключва.Това е в общи линии но ако искаш повече трябва да отвориш някоя книга по електрически машини,и ще видиш,че има и други защити които могат да защитават един трансформатор. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
emil13 Нов потребител

Регистриран на: 21 Сеп 2006 Мнения: 15 Местожителство: Перник
|
Пуснато на: Пет Дек 15, 2006 9:17 Заглавие: Питане за защити на трансформатор |
|
|
Токова отсечка обикновено се иэполэва при високоволтови устройства за защита от пробив към эемя _________________ Skype emcho1305 |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
charli Опитен потребител


Регистриран на: 16 Ное 2004 Мнения: 882 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пет Дек 15, 2006 16:56 Заглавие: |
|
|
Благодаря ви за обясненията. Мисля, че fokret е най-близко до истината. sacho написа: Максимално токовата защита е обикновено бързодействаща защита която предпазва от късо съединение на изхода - трансформаторът захранва електродъгова пещ, така че режима му на работа е в режин на късо съединение. Тогава идва следващи въпрос: Защо е предвидена тази защита ?
В най-скоро време ще сваля настройките на защитие - врементата и коефициентите на настройка. Точно в тях се крие разковничето. Ще пиша отново по темата, за да ги разнищим тези неща, т.е. да видим дали имат логоческа и физическа взаимовръзка. А иначе, относно книгите по електричекси машини, в които пишело за тези неща - еми досега не съм попадал на информация за всичките видове защити. Все пак ще разгледам отново книжките ... _________________
ЖИВОТЪТ ВСЪЩНОСТ Е НЕПРЕКЪСНАТА ЗАГУБА |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
sacho Опитен потребител


Регистриран на: 02 Яну 2004 Мнения: 2268 Местожителство: гр.ПЛЕВЕН
|
Пуснато на: Пет Дек 15, 2006 18:04 Заглавие: |
|
|
Не мога да дам по точни обяснения По тази материя познанията са ми такива.Съжалявам  _________________ СЕРВИЗ ЗОРА - ПЛЕВЕН
www.sacho5.alle.bg |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
charli Опитен потребител


Регистриран на: 16 Ное 2004 Мнения: 882 Местожителство: София
|
Пуснато на: Вто Дек 19, 2006 19:10 Заглавие: |
|
|
http://www.bgshare.com/get_f9b49c25ad05874058c4be423d36a997.html
Towa sa nastroikite na zashtitite na transformatora.
Imam pitane po otnoshenie na MTZ i Pretowarwaneto - spored men tezi 2 zashtiti sa srawnitelno blizki po nastroiki i ednata ot dwete e izlishna...
FikretА защитата от претоварване е настроена обикновено на номиналния ток и с много голямо време като при достигането му подава сигнал че е достигнат,и ако няма кой да го разтовари след определено време изключва - interesnoto e, che gornite nastroiki sa po dokumentaziqta, a w momenta te sa po razlichni. W momenta pretowarwaneto e nastroeno naistina na nominalniq tok i tazi zashtita neprekusnato dawa indikaziq che e srabotila, a trafut ne izkluchwa nezawisimo kolko wreme e srabotila indikaziqta. Struwa mi se che e nelogichno zashtitata da e nastroena po nominalen tok, ponege towa si e normalen raboten tok za transformatora. W kraina smetka neshto ne se wruzwat logicheski neshtata ...
Izwinqwam se za latinizata, kredora ne raboti neshto. _________________
ЖИВОТЪТ ВСЪЩНОСТ Е НЕПРЕКЪСНАТА ЗАГУБА |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
fikret Опитен потребител

Регистриран на: 05 Май 2005 Мнения: 1691
|
Пуснато на: Вто Дек 19, 2006 20:11 Заглавие: |
|
|
| Така се прави понеже трансформатора е с резерв по отношение на захранваната уредба.Настройките на защитите които си показал в линка са коректни.Не е излишна защитата от претоварване понеже тя достатъчно време подава сигнал за да има възможност да бъде разтоварен трансформатора,ако той захранва консуматори с непрекъсваеми процеси,да бъде включен още един трансформатор,или да бъдат прехвърлени консуматори към други източници.Максималнотоковата защита не дава такава възможност,понеже времето от появата на ток надвишаващ настройката до изключване е много малко и единствено се съобразява с настройките на защитите във вторичната страна,с цел селективно действие на защитите. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Гост
|
Пуснато на: Чет Дек 21, 2006 14:45 Заглавие: инфо за Сепам защита за трансф.ср.напрежение |
|
|
The Sepam series 20 and Sepam series
40 families of protection and metering units
are designed for the operation of machines
and electrical distribution networks of
industrial installations and utility substations
for all levels of voltage.
They consist of complete, simple and
reliable solutions, suited to the following
applications:
b protection of substations (incomers and
feeders)
b protection of transformers
b protection of motors
b protection of generators
b protection of busbars.
Sepam series 20
Suitable for common applications, Sepam series 20 offers simple solutions
based on current or voltage metering.
b protection of substation incomers and feeders against phase-to-phase and
phase-to-earth short-circuits
v 16 IDMT tripping curves
v adjustable timer hold to detect recurrent faults
v switching of groups of settings to adapt to changes in the network configuration
b protection of overhead lines with built-in recloser function
b protection of transformers against overloads, with ambient temperaturecompensated
RMS thermal overload protection with 2 groups of settings for different
ventilation operating rates
b protection of motors
v against overloads, with ambient temperature-compensated RMS thermal overload
protection with a cold tripping curve that can be adjusted to fit motor characteristics
v against internal faults and load-related faults
v with motor starting condition monitoring and machine operation assistance.
The Sepam series 20 B21 and B22 voltage units are suitable for the following
situations:
b monitoring of network voltage and frequency
b loss of mains detection by rate of change of frequency protection for installations
with local power generation.
Sepam series 40
Sepam series 40, with its current and voltage metering capabilities, offers highperforming
solutions for more demanding applications.
Sepam series 40 units perform the following funcitons in addition to those performed
by Sepam series 20:
b protection of closed ring networks or networks with parallel incomers, by
directional protection
b directional earth fault protection suitable for all earthing systems: impedant,
isolated or compensated neutral
b protection of networks with variable configurations requiring the switching of
groups of settings and logic discrimination
b all the necessary electrical measurements: phase and residual currents, phase-toneutral,
phase-to-phase and residual voltage, frequency, power and energy, ...
b comprehensive network diagnosis assistance: 20 seconds of disturbance
recording, detailed history of the last 200 alarms, storage of the last 5 tripping
contexts
b adaptation of control functions by a logical equation editor
b customization of alarm messages to fit each application, and/or in the user’s
language. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
charli Опитен потребител


Регистриран на: 16 Ное 2004 Мнения: 882 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пет Дек 22, 2006 21:53 Заглавие: |
|
|
Много благопдаря за обясненията . Вече нещата са ясни.  _________________
ЖИВОТЪТ ВСЪЩНОСТ Е НЕПРЕКЪСНАТА ЗАГУБА |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|