Гост






МнениеПуснато на: Сря Яну 24, 2007 20:40    Заглавие: Трифазен двигател Отговорете с цитат

Здравейте,
Някои може ли да ми каже как мога да управлявам оборотите на трифазен мотор с мошнос 1200 вата.Трябва ми работеша схема
Върнете се в началото
old4
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Апр 2006
Мнения: 4796

МнениеПуснато на: Сря Яну 24, 2007 21:09    Заглавие: Отговорете с цитат

С инвертор-честотно управление.Доста е трудно за изпълнение. Crying or Very sad
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
mig
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 15 Яну 2007
Мнения: 15

МнениеПуснато на: Сря Яну 24, 2007 22:00    Заглавие: Отговорете с цитат

Цитат:
С инвертор-честотно управление.Доста е трудно за изпълнение. Crying or Very sad


И аз мисля така!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
panasoanik
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 20 Май 2005
Мнения: 110
Местожителство: sofia

МнениеПуснато на: Чет Яну 25, 2007 8:34    Заглавие: Отговорете с цитат

С честотен преобразувател Алтивар 31 например 1.5кв ,около 430 лв без ДДС
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
koko___
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 03 Юни 2004
Мнения: 150

МнениеПуснато на: Чет Яну 25, 2007 9:41    Заглавие: Отговорете с цитат

Асинхронен ли е?
Ако е асинхронен с навит ротор може да включиш резистори в роторната му верига, ако е с накъсо-съединен ротор трябва да регулираш статорното напрежение. Според мен това са най - лесните начини но незнам дали ще ти свършат работа.
_________________
Прав ток по крив проводник тече ли?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Гост






МнениеПуснато на: Чет Яну 25, 2007 14:00    Заглавие: Отговорете с цитат

Интересно, ако е асинхронен двигател с накъсо съединен ротор, какво ще стане ако му регулираш статорното напрежение?!
Върнете се в началото
emilm
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 04 Авг 2005
Мнения: 761

МнениеПуснато на: Чет Яну 25, 2007 14:02    Заглавие: Отговорете с цитат

koko___ написа:
Асинхронен ли е?
Ако е асинхронен с навит ротор може да включиш резистори в роторната му верига, ако е с накъсо-съединен ротор трябва да регулираш статорното напрежение. Според мен това са най - лесните начини но незнам дали ще ти свършат работа.



За съпротивленията в роторната намотка за навит ротор си прав,но трябва да са работни а не пускови!А регулирането(понижаването)на статорното напрежение води до повишаване на работния ток и след време.....бум!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Гост






МнениеПуснато на: Чет Яну 25, 2007 15:10    Заглавие: Отговорете с цитат

В краина сметка накои има ли работеща схема ????или просто даваме предположения с какво и как може да стане .А не това пита човека.!!!Май повечето в форума са философи.............
Върнете се в началото
RC
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 22 Фев 2003
Мнения: 13214

МнениеПуснато на: Чет Яну 25, 2007 15:36    Заглавие: Отговорете с цитат

Anonymous написа:
В краина сметка накои има ли работеща схема ????или просто даваме предположения с какво и как може да стане .А не това пита човека.!!!Май повечето в форума са философи.............

Гост, понеже имам определени основания да смятам, че именно ти си "човека" от първия пост то да ти припомня:
old4 написа:
С инвертор-честотно управление

panasoanik написа:
С честотен преобразувател Алтивар 31 например 1.5кв ,около 430 лв без ДДС


Това е повече от достатъчно, но при такъв въпрос схема силно се съмнявам, че ти е необходима.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
ShaGratH^
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 13 Юли 2006
Мнения: 453
Местожителство: Пловдив

МнениеПуснато на: Чет Яну 25, 2007 20:15    Заглавие: Отговорете с цитат

А...дали ще може някой да ми прати схема на такова честотно регулиране,че да вида и аз кое аджеба е трудното Smile
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Страница 1 от 4

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals