Форум за електроника Форуми Форум за електроника
Български форум за електроника, ремонти, схеми, документация
 
 Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори   ТърсенеТърсене   ПотребителиПотребители   ГрупиГрупи   Регистрирайте сеРегистрирайте се 
 ПрофилПрофил   Влезте, за да видите съобщенията сиВлезте, за да видите съобщенията си   ВходВход 

Колко квадрата на киловат
Иди на страница 1, 2  Следваща
 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Общи приказки - Just talking



Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
chaveto
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 16 Сеп 2007
Мнения: 23
Местожителство: Нови Искър

МнениеПуснато на: Пет Яну 25, 2008 19:19    Заглавие: Колко квадрата на киловат Отговорете с цитат

Интересува ме има ли някаква формула за смятане на колко квадрата трябва да е кабела за дадена мощност. Знам, че има значение какъв е проводника, колко е дълъг и т.н. Просто ако има някакъв начин за смятане ще съм ви много благодарен Very Happy дори и да е някаква груба сметка.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
quad
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 20 Ное 2004
Мнения: 233
Местожителство: Varna/Targovishte

МнениеПуснато на: Пет Яну 25, 2008 19:26    Заглавие: Re: Колко квадрата на киловат Отговорете с цитат

Смята се така:
2.5-3А на квадратен милиметър
S=3,14. D.D/4
При 1kW, 220V имаш 4.5А, т.е. 1,5мм.мм това ти е S, оттам заместваш и намираш диамеъра. Това е универсалния метод.
_________________
skype:bagybg
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
chaveto
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 16 Сеп 2007
Мнения: 23
Местожителство: Нови Искър

МнениеПуснато на: Пет Яну 25, 2008 19:36    Заглавие: Re: Колко квадрата на киловат Отговорете с цитат

quad написа:
Смята се така:S=3,14. D.D/4

Това не мога да го разбера Embarassed точките умножение ли е, D какво, / какво е
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
RC
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 22 Фев 2003
Мнения: 13214

МнениеПуснато на: Пет Яну 25, 2008 19:38    Заглавие: Re: Колко квадрата на киловат Отговорете с цитат

chaveto написа:
Това не мога да го разбера Embarassed точките умножение ли е, D какво, / какво е

Лице(площ) на кръг(ло) сечение.
-диаметъра
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
chaveto
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 16 Сеп 2007
Мнения: 23
Местожителство: Нови Искър

МнениеПуснато на: Пет Яну 25, 2008 20:42    Заглавие: Re: Колко квадрата на киловат Отговорете с цитат

Чакаите сега ако правилно съм разбрал по тази формула S=3,14. D.D/4 се смята квадратурата на проводника. Аз го знам R*R*3.14=S
Само, че нещо не ми се връзва сметката за 2.5-3А на квадратен мм идва ми много голяма квадратура за дадена мощност.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
RC
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 22 Фев 2003
Мнения: 13214

МнениеПуснато на: Пет Яну 25, 2008 20:46    Заглавие: Re: Колко квадрата на киловат Отговорете с цитат

chaveto написа:
Чакаите сега ако правилно съм разбрал по тази формула S=3,14. D.D/4 се смята квадратурата на проводника. Аз го знам R*R*3.14=S....

И сега в кой клас ще се връщаме Question
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
sacho
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Яну 2004
Мнения: 2268
Местожителство: гр.ПЛЕВЕН

МнениеПуснато на: Пет Яну 25, 2008 21:06    Заглавие: Отговорете с цитат

Ако е за домашно ползване грубата сметка е 1 квадрат за 1 киловат.Обикновенно проводниците по стандарт са отгоре и сметката е горе долу точна. Very Happy
_________________
СЕРВИЗ ЗОРА - ПЛЕВЕН
www.sacho5.alle.bg
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Гост






МнениеПуснато на: Пет Яну 25, 2008 22:49    Заглавие: Re: Колко квадрата на киловат Отговорете с цитат

quad написа:
Смята се така:
2.5-3А на квадратен милиметър


Малко по инерция я караме с позавишените нормативи. 5.5 - 6 А съвсем спокойно се понасят от 1кв.мм. при продължително натоварване. При 7 вече започва да затопля.Това показва практиката и ми прави впечатление напоследък че навън (нямам предвид Китай), изглежда се съобразяват.
Иначе на теория аз също съм го учил така, или грубо на квадрат - по киловат.
Върнете се в началото
Милен
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 15 Окт 2007
Мнения: 330

МнениеПуснато на: Съб Яну 26, 2008 0:04    Заглавие: Отговорете с цитат

Сметките от типа "X квадрата на Y киловата" са некоректни. Допустимия ток за кабели и проводници се дава в таблици за съответните сечения.
Първо се смята тока консумиран от товара по формулата:
I=P/U, (за активни товари) и след това си избираме кабела от таблица, в зависимост от начина на полагане, като предвидим и известен запас.

Кабели с едно и също сечение при различни начини на полагане имат различни допустими токове. С нарастването на сечението на кабелите, намалява допустимия ток за единица сечение .
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
quad
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 20 Ное 2004
Мнения: 233
Местожителство: Varna/Targovishte

МнениеПуснато на: Съб Яну 26, 2008 2:35    Заглавие: Re: Колко квадрата на киловат Отговорете с цитат

Anonymous написа:
quad написа:
Смята се така:
2.5-3А на квадратен милиметър


Малко по инерция я караме с позавишените нормативи. 5.5 - 6 А съвсем спокойно се понасят от 1кв.мм. при продължително натоварване. При 7 вече започва да затопля.Това показва практиката и ми прави впечатление напоследък че навън (нямам предвид Китай), изглежда се съобразяват.
Иначе на теория аз също съм го учил така, или грубо на квадрат - по киловат.


Дам, но когато изгори китайски контакт казват, превишил си позволената мощност (стандартно от 2кW за разклонител) и ти си си виновен, те не носят отговорност че уреда не е използван според инструкциите. Правиш инсталация, но незнаеш кой кога ще я ползва, ти си смятал за 5kW, но някой пуснал разклонител и натоварил с 15. За да няма издънки нормите са предвидени с толкова голям запас, така няма защо да се съобразяваш че кабелите били малко дълги и условията за охлаждане - лоши.
По-скъпо е с тези норми, но според мен(и според теорията) инвестицията си струва. Все пак не сме в Германия, тук дори и този който дава заявката незнае каква ще е реалната консумация...като си се знаем, по-добре да се подсигурява повече.
_________________
skype:bagybg
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Общи приказки - Just talking Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница 1, 2  Следваща
Страница 1 от 2

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals