Форум за електроника Български форум за електроника, ремонти, схеми, документация
|
| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
Милен Опитен потребител

Регистриран на: 15 Окт 2007 Мнения: 330
|
Пуснато на: Сря Яну 30, 2008 9:40 Заглавие: |
|
|
За генератор от Бг до ЮАР няма да им излезне сметката на зулусите
Виж ако толко са я закъсали, тука имаме два ядрени реактора дето са им дръпнали шалтерите. Те си рабоят добре, не даваха проблеми, само дето "европейците" не са дорасли още за тях Предполагам че твоите домакини нямат такива предразсъдъци . И евтино че им излезнат, дават ги на лизинг  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Yordanov Опитен потребител

Регистриран на: 10 Май 2005 Мнения: 328 Местожителство: Botswana,Gaborone
|
Пуснато на: Сря Яну 30, 2008 9:58 Заглавие: |
|
|
| Милен написа: | За генератор от Бг до ЮАР няма да им излезне сметката на зулусите
Виж ако толко са я закъсали, тука имаме два ядрени реактора дето са им дръпнали шалтерите. Те си рабоят добре, не даваха проблеми, само дето "европейците" не са дорасли още за тях Предполагам че твоите домакини нямат такива предразсъдъци . И евтино че им излезнат, дават ги на лизинг  |
_________________ И когато всичко си загубил, все пак остава бъдещето!!! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Yordanov Опитен потребител

Регистриран на: 10 Май 2005 Мнения: 328 Местожителство: Botswana,Gaborone
|
Пуснато на: Сря Яну 30, 2008 10:03 Заглавие: |
|
|
[ Ако имаш спецификация на реакторите , колко им искат, как да ги транспортираш до тук и имаш ли капацитета и потенциала да ги инсталираш, никой няма да ти откаже , дай цена и точна оферта! Става въпрос за работа , а не за чесане на езици! _________________ И когато всичко си загубил, все пак остава бъдещето!!! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Милен Опитен потребител

Регистриран на: 15 Окт 2007 Мнения: 330
|
Пуснато на: Сря Яну 30, 2008 10:28 Заглавие: |
|
|
Стига де, не се пали толкова, чуство за хумор намаш ли
Спецификация та е 2бр по 440MW в работоспособно състояние + още два от същите за резервни части Специалисти не ти требват, те си вървят с обслужващия персонал
А сега сериозно, като знаеш общия ток на консуматорите си изчисляваш необходимата мощност на генератора. Можеш да използваш формулата която ти дадох по-горе. Хубаво е товара на фазите да бъде еднакъв. Трябва да предвидиш и за запас поне 30%, за да е сигурно захранването.
Между другото какво е напрежението при вас? Колко е еднофазното и трифазното и при каква честота?
Ако проявяваш интерес мога да ти дам програма с която можеш да си изчислиш инсталация ниско напрежение заедно с трансформатора. Има и възможност за изчисляване на необходимия резервен източник напр. генератор. Ето как изглеждат схеми изчислени с нея
http://i006.radikal.ru/0801/25/63f48e20b078.jpg
http://i034.radikal.ru/0801/ce/06405b6e6a64.jpg |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
мульо Опитен потребител

Регистриран на: 25 Ное 2004 Мнения: 929 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Сря Яну 30, 2008 10:52 Заглавие: |
|
|
Според мен изборът трябва да е по следния начин: при ток 80А и напрежение 400V, мощността е 56kVA /при cosфи 0,8 това прави 45kW/. Поради съображенията изложени в предния ми пост бих избрал генератор с мощност 70kVA - т.е. най близката до тази стойност предлагана от производителя. Ако напрежението ви е друго съответно ще се промен и мощността, но ще си го преизчислиш.
При тези сметки трябва да се има пред вид и т. нар. "коефициент на едновременност", но в твоя случай най-добре да се приеме, че той е 1, тъй като не може да предвидиш на кой консуматор кога ще му щукне да се включи. За намаляване на цената може да се помисли дали в авариен режим е възможно да се включат само някои по-важни консуматории, съответно да се мине на по-малка мощност, но това пък може да наложи промяна в ел. инсталацията. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Милен Опитен потребител

Регистриран на: 15 Окт 2007 Мнения: 330
|
Пуснато на: Сря Яну 30, 2008 12:24 Заглавие: |
|
|
Yordanov малко те подведох с формулата за двигателя.
Мощноста на генератора трябва да се изчисли както мощноста на силов трансформатор т.е
Sн.тр. = \/3 Uном.*Iном, VA .
Това е пълната мощност активна + реактивна, cosф не участва.
Преведено на разбираем език тока който ти трябва умножаваш по напрежението Uф ако е еднофазен или \/3Uл. ако е трифазен. Това са напреженията които ти дава генератора, а не тези на консуматора. Генераторните напрежения са по-високи, и се нормализират при номинален товар. По този начин намираш пълната мощност която ти тряба да отдава генератора!
Iном. е пълния ток консумиран от товара, активен + реактивен и затова не се взема впредвид cosф при изчисляване на пълната мощност.
Колкото консуматорите ти имат cosф по-близък до 1 толкова по-голям активен ток(мощност) ще можеш да истискаш от генератора. Разбира се по-малка или равна на номиналната му - иначе ще мине в графата перпетумобиле
Както по-горе ти казаха мощноста на генератора се закръгля нагоре до стандартна с голям запас.  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
мульо Опитен потребител

Регистриран на: 25 Ное 2004 Мнения: 929 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Сря Яну 30, 2008 16:05 Заглавие: |
|
|
| Милен написа: | Генераторните напрежения са по-високи, и се нормализират при номинален товар. По този начин намираш пълната мощност която ти тряба да отдава генератора!
Iном. е пълния ток консумиран от товара, активен + реактивен и затова не се взема впредвид cosф при изчисляване на пълната мощност.
Колкото консуматорите ти имат cosф по-близък до 1 толкова по-голям активен ток(мощност) ще можеш да истискаш от генератора. Разбира се по-малка или равна на номиналната му - иначе ще мине в графата перпетумобиле |
Да ме извиняваш, ама не съм много съгласен.
Генераторът си има номинално напрежение и трабва да си го държи и на празен ход и на пълен товар в някакъв гарантиран диапазон. Затова си има и система за възбуждане. /Не говоря за генераторчета по 1-2 кВт, дето възбуждането им е един кондензатор и напрежението танцува както си иска в зависимост от товара./ По принцип изходящата характеристика на синхронния генератор в идеалния случай е права успоредна на абсцисата. На практика с повишаване на натоварването напрежението в незначителна стапен пада, в зависимост от настройката на статизма на регулатора на напрежение. Това дава възможност за осъществяване на паралелна работа на два и повече генератора - колкото по твърди са характеристиките толкова по трудно е разпределението на товара. А перпетуум мобиле не може да стане - генераторът и да го претовариш чак толкова няма какво да му стане, ама дизела /особено ако е по-старичък/ ще се озори и в най-добрия случай ще му падне честотата.
То затова на табелката на генаратора си има графа номинално напрежение - да можеш да си направиш сметката предварително, а не да се чудиш колко ще ти падне напрежението като го натовариш.
Другите твърдения нещо не можах да ги схвана. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
old4 Опитен потребител

Регистриран на: 16 Апр 2006 Мнения: 4796
|
Пуснато на: Сря Яну 30, 2008 16:21 Заглавие: |
|
|
| мульо написа: | | Генераторът си има номинално напрежение и трабва да си го държи и на празен ход и на пълен товар в някакъв гарантиран диапазон. Затова си има и система за възбуждане. /Не говоря за генераторчета по 1-2 кВт, дето възбуждането им е един кондензатор и напрежението танцува както си иска в зависимост от падне напрежението като го натовариш. | Абсолютно точно. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Милен Опитен потребител

Регистриран на: 15 Окт 2007 Мнения: 330
|
Пуснато на: Сря Яну 30, 2008 17:47 Заглавие: |
|
|
Добре де, за да не заблуждавам повече човека с разсъждения и смътни спомени, му предлагам да си изтегли програмата Ecodial 3 на Шнайдер Електрик. Програмата за България се предлага напълно безплатно, преведена на български, за ЮАР сигурно е платена но той е наш човек и може да я свали от българския им сайт безплатно
http://www.schneiderelectric.bg/bgnew/club/ecodial/
С нея си задава условен товар и си смята необходимата мощност на понижаващия трансформатор и резервния генератор. Като бонус може да си изчисли всички кабели, автоматични прекъсвачи и табла, ако реши да си начертае цялата инсталация. ,като резултати се извеждат схемите на инсталацията, схемите на таблата, спесификация на използваната апаратура  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Yordanov Опитен потребител

Регистриран на: 10 Май 2005 Мнения: 328 Местожителство: Botswana,Gaborone
|
Пуснато на: Съб Фев 02, 2008 8:33 Заглавие: |
|
|
Благодаря на всички, накрая информацията се получи достатъчно изчерпателна за да се свърши работа, а това е най важно.Още веднъж ,благодаря!!! _________________ И когато всичко си загубил, все пак остава бъдещето!!! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|
|
Не Можете да пускате нови теми Не Можете да отговаряте на темите Не Можете да променяте съобщенията си Не Можете да изтривате съобщенията си Не Можете да гласувате в анкети
|
|