МнениеПуснато на: Съб Яну 03, 2009 23:04    Заглавие: Въпрос за дефектно токова защита Отговорете с цитат

Става въпрос за дефектно токова защита (трифазна) след нея има контактор чийто фази захранват три кръга луминисцентни тела. Въпроса ми е защо изключва защитата и то не при запускане на контактора не при работа на контактора, а при изключването на захранването на бобината на контактора. Къде да отчита тази утечка и защо само при изкключване на товара ?
_________________
70% от потребителите използват 30% от възможностите на техниката,а останалите 30% използват 70% от възможностите на същата.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
plamil
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Ное 2007
Мнения: 384
Местожителство: с. Аспарухово, обл Варна

МнениеПуснато на: Нед Яну 04, 2009 21:34    Заглавие: Отговорете с цитат

Да не би да са разменени местата на зануляването и заземяването?
Колко проводна ти е инсталацията - четири или пет проводна?
Имаш ли отделен заземител - т.нар. "Чиста земя"
Дай малко повече информация, така както си го описал само може да се гадае.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Vaklin
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Юли 2005
Мнения: 2054

МнениеПуснато на: Нед Яну 04, 2009 22:05    Заглавие: Отговорете с цитат

Захрани бобината на контактора преди дефектно-токовата защита. Трябва да се оправи.
_________________
--------------------------------------------------
Ако търсите помощ, сбъркали сте форума.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
apxu
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2006
Мнения: 186
Местожителство: Пловдив

МнениеПуснато на: Пон Яну 05, 2009 0:37    Заглавие: Отговорете с цитат

Ако съм объркал земя с нула ще изключва при запускане, те са на отделни шини, бобината на контактора си е с захранване след дефектно токовата защита (и нулата и фазата). Нямам идея къде е тази утечка, поне 10 табла с общо 70-80 дефектно токови съм направил, както и запуснал, такова нещо ми е за сефте.

Vaklin написа:
Захрани бобината на контактора преди...

Какво би се променило ако го захраня преди дефектно токовата защита ?
_________________
70% от потребителите използват 30% от възможностите на техниката,а останалите 30% използват 70% от възможностите на същата.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Vaklin
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Юли 2005
Мнения: 2054

МнениеПуснато на: Пон Яну 05, 2009 6:16    Заглавие: Отговорете с цитат

Добре де. Просто го направи...
_________________
--------------------------------------------------
Ако търсите помощ, сбъркали сте форума.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
old4
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Апр 2006
Мнения: 4796

МнениеПуснато на: Пон Яну 05, 2009 9:45    Заглавие: Отговорете с цитат

А защо сте се хванали за контактора, нали и лампите са свързани след нея Wink и те са на 220в?Направете си проверка:
1.оставяте само контактора ,откачате лампите от него и вкл/изкл
ако не изключва ДТЗ тогава
2.пускате само 1 кръг със контактора
И........т.н.

П.С. забравих да пиша ако изключва само с включен контактор без лампи ,направете както е писал Ваклин.Бобината на контактора 220в или 380в е?

http://stroiteli.elmedia.net/?magazine=smi&issue=15&story=107&rid=76&stype=3
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
apxu
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2006
Мнения: 186
Местожителство: Пловдив

МнениеПуснато на: Пон Яну 05, 2009 19:23    Заглавие: Отговорете с цитат

Бобината е на 220V. Също така има и нещо което не засяга контактора - при изключване на предпазителя който е между дефектно токовата защита и контактора изключва защитата.
_________________
70% от потребителите използват 30% от възможностите на техниката,а останалите 30% използват 70% от възможностите на същата.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Vaklin
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Юли 2005
Мнения: 2054

МнениеПуснато на: Пон Яну 05, 2009 20:36    Заглавие: Отговорете с цитат

Дали изключваш предпазителя или ключа е едно и също.
_________________
--------------------------------------------------
Ако търсите помощ, сбъркали сте форума.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
sacho
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Яну 2004
Мнения: 2268
Местожителство: гр.ПЛЕВЕН

МнениеПуснато на: Вто Яну 06, 2009 7:07    Заглавие: Отговорете с цитат

Не знам какво представлява вътре дефектно-токовата защита но явно при изключване се получава пик от натрупаната магнитна енергия в магнитопровода на бобината и ефекта е на лице.При транзисторните схеми за това се слага едно диодче в обратна посока за да се предпази комутиращия транзистор.Така простичко си го обяснявам аз може и да не е много точно но...... Sad
_________________
СЕРВИЗ ЗОРА - ПЛЕВЕН
www.sacho5.alle.bg
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Милен
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 15 Окт 2007
Мнения: 330

МнениеПуснато на: Вто Яну 06, 2009 9:06    Заглавие: Отговорете с цитат

Както каза sacho при изключване на индуктивност възниква въпросния пик на напрежението, но мисля че най-малкия проблем в случая е контактора. Индуктивноста на дроселите на трите кръга лампи е доста по-голяма от тази на бобината на контактора. Виж какво са писали в един каталог за защити:

Цитат:
– Клас А – за приложение във вериги, замърсени с хармоници или
пулсиращи съставки на прав ток. – с преобладаващи консуматори
като компютри, изправители, луминисцентно осветление и т.н.
Дефектнотоковите защити клас А на Schneider Electric се наричат
тип “si”


Така че за луминисцентни лампи са разработени специални защити. Ти не каза каква е твоята.
Евентуално що не помислиш за някакъв разрядник (варистор) на изхода от защитата, може би ще се филтрира споменатия ефект
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Страница 1 от 5

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals