Въпрос за свързване на трифазен калорифер
Иди на страница 1, 2, 3  Следваща
 
Създайте нова тема   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics



Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
ivankrivodol
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 12 Сеп 2004
Мнения: 2505

МнениеПуснато на: Вто Окт 12, 2010 10:46    Заглавие: Въпрос за свързване на трифазен калорифер Отговорете с цитат

Трябва да свържа една стара електрическа отоплителна печка (калорифер), но електроинсталацията е със слаба нула (1.5 кв. мм). Схемата на печката (опростено) е такава:

Т.е. тока на всеки реотан минава през "нула"-та. Мисля си ако я свържа без "нула" - така":

Дали ще се промени режима на работа на реотаните? И ще има ли смисъл тая "операция"?
_________________
All Rights Reserved
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
pamporov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Фев 2004
Мнения: 4947

МнениеПуснато на: Вто Окт 12, 2010 10:51    Заглавие: Отговорете с цитат

Ще се промени напрежението върху нагревателите, от там и "топлото".

Последната промяна е направена от pamporov на Вто Окт 12, 2010 10:57; мнението е било променяно общо 2 пъти
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
ivankrivodol
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 12 Сеп 2004
Мнения: 2505

МнениеПуснато на: Вто Окт 12, 2010 10:54    Заглавие: Отговорете с цитат

pamporov написа:
...

Това всъщност ми е въпроса - с колко и в каква посока ще се промени напрежението - ако е малко надолу няма проблем - само да не е нагоре и да горят реотаните. Все си мисля, че не би трябвало да има голяма разлика, особено нагоре...
_________________
All Rights Reserved
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
pamporov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Фев 2004
Мнения: 4947

МнениеПуснато на: Вто Окт 12, 2010 10:58    Заглавие: Отговорете с цитат

Ще падне.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
ivankrivodol
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 12 Сеп 2004
Мнения: 2505

МнениеПуснато на: Вто Окт 12, 2010 11:00    Заглавие: Отговорете с цитат

Сега имам други задължения, но най- късно утре ще опитам на практика.
_________________
All Rights Reserved
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
zapad
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 04 Фев 2005
Мнения: 3010

МнениеПуснато на: Вто Окт 12, 2010 11:58    Заглавие: Отговорете с цитат

как ще е свържеш без нула бре адаш,най-малко ще ти трябва за безопастност
_________________
който не знае закону на ому да си оди у дому
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Ichko
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 13 Мар 2004
Мнения: 308

МнениеПуснато на: Вто Окт 12, 2010 12:06    Заглавие: Отговорете с цитат

Теоретично в трифазна система, свързана в "звезда" при симетричен товар (еднакви съпротивления) през нулевия проводник не тече ток - с него и без него - все тая. Ако се предположи, че трите нагревателя са еднакви спокойно може и без нула, освен от гледна точка на безопасност, както отбеляза zapad. Според мен, по-добре не пипай нищо. "Операцията" е безсмислена.
_________________
Интелектът на Земята е константа, а населението непрекъснато расте!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
ivankrivodol
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 12 Сеп 2004
Мнения: 2505

МнениеПуснато на: Вто Окт 12, 2010 12:25    Заглавие: Отговорете с цитат

Корпуса, разбира се, ще си е свързан с нулевия проводник, освен това има и вентилатор на 220V, на който му трябва "нула" - т.е. ще я прекъсна само за нагревателите. На безопасността не би трябвало да окаже влияние.
_________________
All Rights Reserved
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Biser
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 17 Яну 2008
Мнения: 138
Местожителство: Харманли

МнениеПуснато на: Вто Окт 12, 2010 12:37    Заглавие: Отговорете с цитат

ivankrivodol написа:
На безопасността не би трябвало да окаже влияние.

Точно така. Видима разлика в работата на нагревателите няма да има, защото напреженията на трите фази са почти еднакви, а корпусът ще си е занулен за безопаност.
_________________
Няма невъзможни неща! Важно е дали искаш да ги направиш!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
pamporov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Фев 2004
Мнения: 4947

МнениеПуснато на: Вто Окт 12, 2010 14:17    Заглавие: Отговорете с цитат

Теоретично би трябвало да работят при по-ниско напрежение. В първия случай - 220V. При втория: 380/2=190V. (по новия стандарт май са 230 и 400V).
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница 1, 2, 3  Следваща