apxu
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2006
Мнения: 186
Местожителство: Пловдив

МнениеПуснато на: Вто Дек 13, 2011 13:51    Заглавие: Въпрос за трифазен двигател Отговорете с цитат

Из интернет намирам само пускане на трифазен двигател към монофазно напрежение само чрез свръзване на триъгълник. Аз скоро запуснах трифазен в звезда към монофазно захранване. Допуснал ли съм грешка.
Кондензатора съмго подбрал като за свързване в триъгълник.
_________________
70% от потребителите използват 30% от възможностите на техниката,а останалите 30% използват 70% от възможностите на същата.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
milmar
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 05 Юни 2007
Мнения: 1010
Местожителство: Русе

МнениеПуснато на: Вто Дек 13, 2011 14:26    Заглавие: Отговорете с цитат

Дали ще е звезда или триъгълник зависи от това за какво напрежение е навит самият мотор , и най-вече дали имаш достъп до краищата на намотките , така че да можеш да го превключиш в триъгълник да речем Smile . Не си сгрешил нещо фатално , така или иначе този мотор няма да има повече от 50-60% от въртящия си момент , сравнено с работата му в трифазен режим .

Ако е предвидено на 380V да работи в звезда , това значи че фазово имаш 220V , значи можеш да го ползваш на еднофазно 220V в триъгълник .
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
apxu
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2006
Мнения: 186
Местожителство: Пловдив

МнениеПуснато на: Вто Дек 13, 2011 16:02    Заглавие: Отговорете с цитат

Да това е напълно така. В триъгълник е на 220, а звезда е на 380V. А колко е разликата от триъгълник и звезда с кондензатор на 220V?
_________________
70% от потребителите използват 30% от възможностите на техниката,а останалите 30% използват 70% от възможностите на същата.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
penkeler
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 12 Ное 2006
Мнения: 338
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Вто Дек 13, 2011 18:33    Заглавие: Отговорете с цитат

Освен двата познати начина звезда и триъгълник, преди доста време, попаднах на една руска схемичка за трети начин на свързване и все се каня да експериментирам, но до сега не и е дошъл реда, а ми се струва доста надеждна.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Петров
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 11 Юни 2004
Мнения: 1246
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Вто Дек 13, 2011 20:19    Заглавие: Отговорете с цитат

penkeler Точно това е начина! Утре дано ми остане време ще го пробвам. Преди години съм го правил с кондензатор и дросел.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
radev
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 22 Мар 2009
Мнения: 658
Местожителство: Sofiq

МнениеПуснато на: Вто Дек 13, 2011 22:02    Заглавие: Отговорете с цитат

С дросел е друго. Smile
_________________
Платки http://radev1.narod.ru/
0879-555-472
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
spartak
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 25 Юни 2008
Мнения: 4

МнениеПуснато на: Вто Дек 13, 2011 22:47    Заглавие: Отговорете с цитат

penkeler написа:
....

Точно на тази схема съм попадал и съм я пробвал.Няма трети начин това си вид звезда.Работи мотора но не бях доволен бучи и загрява още на празен ход.Според мен използвай си класическите.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
apxu
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2006
Мнения: 186
Местожителство: Пловдив

МнениеПуснато на: Сря Дек 14, 2011 7:22    Заглавие: Отговорете с цитат

Тук има и други схеми но никога не съм пробвал последните две.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSRyeZCRh9gF_n8IG3Oc3jOWfOFd2Iu4_XxEE9--ZlAakOPg7iCFqsR2IDD
_________________
70% от потребителите използват 30% от възможностите на техниката,а останалите 30% използват 70% от възможностите на същата.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
penkeler
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 12 Ное 2006
Мнения: 338
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Сря Дек 14, 2011 8:15    Заглавие: Отговорете с цитат

spartak написа:
...Работи мотора но не бях доволен бучи и загрява още на празен ход...
Съгурен ли си, че си потбрал правилно кондензаторите? Тук не пишат за метода на изчисление, а само, че трябва да са съобразени с мощността на мотора. При другите два начина също правя корекции, ако се налага, докато токовете в трите намотки станат приблизително еднакви.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
radev
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 22 Мар 2009
Мнения: 658
Местожителство: Sofiq

МнениеПуснато на: Сря Дек 14, 2011 8:46    Заглавие: Отговорете с цитат

За мен най удачен е третия вариант, четвърти също в зависимост от напрежението на намотките от показаните схеми с един работен и паралелно на него един пусков кондензатор.При този вариант се постига минимален ток при работа и същевременно пусков момент който е нужен под товар.
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSRyeZCRh9gF_n8IG3Oc3jOWfOFd2Iu4_XxEE9--ZlAakOPg7iCFqsR2IDD
_________________
Платки http://radev1.narod.ru/
0879-555-472
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа