Сечение на проводниците спрямо тока
Иди на страница 1, 2, 3  Следваща
 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics



Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
jjjjjk
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 14 Ное 2009
Мнения: 306

МнениеПуснато на: Пет Яну 06, 2012 20:02    Заглавие: Сечение на проводниците спрямо тока Отговорете с цитат

На последък ми се налага доста често да се занимавам с различни видове проводници. Имам няколко таблици, с които определям на бързо колко е максималният допустим ток за определен вид проводник, но ме интересува има ли някакъв актуален справочник или нещо, защото типовете кабели са много и най-различни, например ШВПС-многожилен многожичен далеч не издържа толкова, колкото ШКПТ, например.
Ще се радвам на някакви подробни данни, защото при търсене удрям предимно на камък и абсурдни правила като квадрат-киловат и т.н, а на мен ми трябват наистина точни данни. Говорим си за монофазно напрежение 230V.


Последната промяна е направена от jjjjjk на Пет Яну 06, 2012 20:22; мнението е било променяно общо 1 път
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
gueswhoaz
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 13 Юни 2009
Мнения: 603
Местожителство: По света и у нас

МнениеПуснато на: Пет Яну 06, 2012 20:21    Заглавие: Отговорете с цитат

2,11А/mm^2 е стандарта, мисля че не е зависим от това многожилен, едножилен или друг е проводника.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
jjjjjk
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 14 Ное 2009
Мнения: 306

МнениеПуснато на: Пет Яну 06, 2012 20:23    Заглавие: Отговорете с цитат

gueswhoaz написа:
...

O, зависим е и още как...Изолация, брой жила и т.н
Това е една от таблиците дето имам, но ми трябва много по-подробна информация.

Между другото, тия 2,11А/мм2 нещо не вървят..Излиза, че 2.5мм2 кабел не може да издържи дори тока, за който е предназначен щепсел и контакт тип Шуко-16A
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
penkeler
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 12 Ное 2006
Мнения: 338
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Пет Яну 06, 2012 20:46    Заглавие: Отговорете с цитат

Наредба № 3 от 9 юни 2004 г.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
dobromirdimitar
Активен потребител
Активен потребител


Регистриран на: 28 Сеп 2007
Мнения: 66
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Пет Яну 06, 2012 20:57    Заглавие: Отговорете с цитат

За промишлени трифазни системи - меден проводник със токово натоварване 4 А/мм2.

Така съм опроводил 17 500 м. инсталация със мощност 7,5 мВ.
2,5 мм2 кабел си държи спокойно 4 кВт двигател. при дължина на трасето 230 м.

До сега /7години/ нито един избил кабел нямам.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
jjjjjk
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 14 Ное 2009
Мнения: 306

МнениеПуснато на: Пет Яну 06, 2012 21:01    Заглавие: Отговорете с цитат

4А/мм2 са страшно малко. Все пак хората слагат 2.5мм2 кабел на един обикновен контакт, който трябва да издържи поне колкото може да издържи шукото-16А.
А наредбата е интересна, но отчасти не е достатъчно подробна.
Интересува ме дали има някакъв справочник да си купя-Типове кабели, максимален ток при полагане в стени, на открито и т.н. Не ми се иска да работя с разни правила, а като гледам в техническите им данни такъв параметър не присъства. Иначе е ясно, че 1-1,5мм2 слагат за осветление, 2,5мм2 за контакти, 4 за бойлери и по-мощни консуматори, поне с такова убеждение съм останал. Но искам да работя с точни данни, а не мога да ги изровя.
Между другото, имам и данни от един справочник по електро-проектантство от социалистическо време още и там стойностите се разминават спрямо тази таблица с няколко ампера и пак не са дадени в подробности.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
penkeler
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 12 Ное 2006
Мнения: 338
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Пет Яну 06, 2012 21:35    Заглавие: Отговорете с цитат

jjjjjk написа:
...максимален ток при полагане в стени, на открито и т.н. Не ми се иска да работя с разни правила, а като гледам в техническите им данни такъв параметър не присъства...

Ами, разгледай по сериозно таблица 3 и таблица 4 и ще видиш, че параметъра присъства.
jjjjjk написа:
... искам да работя с точни дани...

Това не са данни, а правила и не са пожелателни, а задължителни за страната.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
eler
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 30 Яну 2005
Мнения: 2251
Местожителство: Раднево

МнениеПуснато на: Пет Яну 06, 2012 21:54    Заглавие: Отговорете с цитат

Виж това в атача, може да ти е от полза.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
jjjjjk
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 14 Ное 2009
Мнения: 306

МнениеПуснато на: Пет Яну 06, 2012 22:49    Заглавие: Отговорете с цитат

penkeler написа:
..

Допустим продължителен ток за проводници с медни жила с каучукова изолация и метална защитна обвивка и кабели с медни жила с каучукова изолация в оловна, PVC или каучукова обвивка, бронирани и небронирани
ПВВ-МБ1 е мостови кабел с медни жила, PVC изолация и PVC oбвивка.
В таблица 3 е посочено това, което цитирах по-горе. Никъде не виждам кабел с PVC изолация и PVC обвивка. Или трябва да тълкувам PVC и каучук като еквивалентни или го няма. Таблица 4 е за кабели с алуминиеви жила, аз работя с медни жила до момента.
Иначе съм съгласен за стандартите, абсолютно и напълно. Обаче трябва да знам колко може да издържи кабелът, за да мога да предвидя резерв при претоварване, а не да имам фойерверки. За това питам за конкретни данни спрямо типа кабел Smile
Нямам вяра на тия 44А за 2,5мм2, ако го зазидам. Просто ми е съмнително. Аз преди да пусна темата бях сметнал, че максималното което може да понесе един кабел 2,5мм2 е 20 и няколко ампера.
eler, в общи линии ми помага, макар да изисква по-сериозно четене Smile
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
gigant
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2011
Мнения: 960
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Съб Яну 07, 2012 0:08    Заглавие: За кабела Отговорете с цитат

Ами като искаш да си толкова точен, би могло да напишеш и кой ти е произвел кабела! Нали не си мислиш, че един китайски, един турски и един български кабел (за немски нишо няма да кажа) са еднакви като качество и състав на вложените материали? И като искаш да работиш качествено - избери си производител на качествени кабели и му виж в каталога - всичко си казват хората, от допустими токове при различен монтаж и околна среда до минимални радиуси на огъвката! При това за всеки вид конструкция на кабел, сечение и изолация е различно. Препоречвам ти Гамакабел (български), Кабелкомерс (български и вносни)

Защото няма универсална формула. Дори кабела е да е е избран като тип, не е линейно. Примерно ако даден тип издържа 10А при сечение 0.5мм2, не значи че 50мм2 издържа 1000А, по-малко е. Също не означава, че ако от същия провдник е направен шнур 3х0.5мм2 можеш да пуснеш по 10А на всяко от тях.

Давам ти конкретен пример - кабел 3х75мм2+50мм2 PE, немски, многожичен, захранва една машина при мен, дето консумира 140Амакс, средно 80-100, сиреч натоварването е 1-2А/мм2. Кабела е положен в/у стена със скоби и се нагрява до около 40градуса, поне 15-20градуса над околната температура. Кабела на една духалка 2кW е 3х1 или 3x1.5мм2 максимум, по него течат 6-10А/мм2, а той загрява дори по-малко.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница 1, 2, 3  Следваща
Страница 1 от 3

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals