Сечение на проводниците спрямо тока
Иди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics



Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
jjjjjk
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 14 Ное 2009
Мнения: 306

МнениеПуснато на: Съб Яну 07, 2012 0:33    Заглавие: Re: За кабела Отговорете с цитат

gigant написа:
...

Мостови двужилен кабел със сечение на жилото 2,5mm2 тип ПВВ-МБ1 с производител Гамакабел. На прекият ми въпрос от там, от където го купих-имате ли спецификация, да видя колко е максималният ток получих отговор, че си нямат и представа. Аз си го прецених на около 23 ампера, но би ми било интересно да разбера колко е реално.
Сега, не мога по наредбата да повярвам, че 2,5мм2 ще издържи 44Ампера, след като на повечето места го срещам като долу-горе 25Ампера максимално допустим ток, включително в наръчника за електрически инсталации, който е прикачил Елер. Отделно, хората нямаше да слагат 4мм2 на много неща, които изискват над 20 и няколко ампера, ако това беше така.
Напълно съм наясно, че максималният допустим ток не се покачва линейно спрямо сечението, но има различия в максималният ток спрямо типове изолация, брой жила на кабела, дали е многожичен или едножичен и т.н. За това търсех нещо, което да отразява тези параметри и дава допустими максимални токове, за да мога да отразя евентуално претоварване.
Отделно, имаше нещо, че има кабели, които не са съвсем медни, а от медни сплави?
п.п Забравих да добавя, за всякакви връзки ползвам бакелитови лусте-клеми, не ми се сучат жици.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
bvgdzk
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 31 Авг 2008
Мнения: 549
Местожителство: ВАРНА

МнениеПуснато на: Съб Яну 07, 2012 1:02    Заглавие: Отговорете с цитат

За най-сигурно вземи кабел какъвто и да е , лабораторни уреди , прецизно захранване.Избери си температура до която да загрява кабела и го изпробвай сам. Laughing Laughing Laughing .Защото тези които вече са го направили вече са глупаци Twisted Evil
_________________
няма сложни неща в техниката-трябва само да се досетиш и да ги направиш
акъл -полезен ми дай ---------пари сам ще си направя
Обучение за работа с PROTEL99
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
jjjjjk
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 14 Ное 2009
Мнения: 306

МнениеПуснато на: Съб Яну 07, 2012 1:05    Заглавие: Отговорете с цитат

bvgdzk написа:
...

Това последното не го разбрах. Според наредбата за 2,5мм2 кабел допустим ток е до 44А, ако е в земята, няма нищо за монтаж в стени. Сигурно ситуацията е подобна, понеже има по-добро топлоотдаване в стените, спрямо въздушна среда, но предпочитам да не правя догадки, понеже фойерверките не са вариант.
Надявах се някой, който е по-навътре в нещата от мен да разясни тези леко неясни положения, за да предвидя момент на претоварване.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
dodov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 09 Май 2008
Мнения: 405
Местожителство: Попово

МнениеПуснато на: Съб Яну 07, 2012 9:53    Заглавие: Отговорете с цитат

Ето ти таблиците за натоварването на кабелите, и различното полагане.И за мостовия кабел, който питаш, полагане под мазилка, подово, не въздушно.
http://www.filkab.com/files/catalogs/file_31_bg.pdf
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
showMANiak
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Авг 2004
Мнения: 1094
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Съб Яну 07, 2012 11:30    Заглавие: Отговорете с цитат

Не е ли излишно втелясване тва дето си си наумил? Confused .Не знам за какви цели ти трябват тия данни,но ако са банални неща като окабеляване на жилища,отдавна хората са му хванали цаката-1-1,5 квадрата за осветление,2.5 за контакти и 4-ка за усилени контакти.Нататък всичко е разделяне на кръговете.Миналата година на 2 апартамента ново строителство с 3-проводна инсталация пак бяха такива кабелите,значи не е останал навик от соц строителството.Не ,че новото строителство ,като цяло е много свет и е критерии ,ама....
_________________
Може и да бъркам.....
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
jjjjjk
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 14 Ное 2009
Мнения: 306

МнениеПуснато на: Съб Яну 07, 2012 15:47    Заглавие: Отговорете с цитат

showMANiak написа:
Не е ли излишно втелясване тва дето си си наумил?

Наясно съм с "правилата"-1,5мм2 за осветление, 2,5мм2 за контакти, 4мм2 за усилени контакти, но ми трябваха точни стойности, защото бях положил в стена мостови кабел ПВВ-МБ1 2х2,5мм2, като в последствие се оказа, че може да има моментно претоварване над предвидените от мен 19Ампера, което да стига дори до около 23Ампера. Исках да разбера дали ще се налага да се сменя с 4мм2, от опасност да стане беля или ще си издържи безпроблемно. Един контакт издържа максимум 16Ампера, така че това просто не може да е показател за максималният допустим ток по кабел, при който всичко ще работи безпроблемно. За жалост, никъде, в никой форум никой не е поствал реално точна информация, а на всякъде някакви приближения, правила лато "еди си колко киловата на квадрат" и подобни. Товара в кръга е предимно активен-разни там уреди с нагреватели.
Като цяло, искам да спя спокойно, за това ги търся тия данни.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
ELP
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 07 Яну 2004
Мнения: 6933
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Съб Яну 07, 2012 18:21    Заглавие: Отговорете с цитат

Не знам дали ще ти помогне много ,но по спомени максимално допустимия ток за меден проводник с въздушно охлаждане беше към 15А/мм2 , а енергото ги смятат по 6А/мм2 . Откъде ги извадихте тези 44А за 2,5мм2 не ми става ясно . Смятай си ги на 6А/мм2 ,да ти е мирна главата ! BTW пробвал ли си да захранваш от контакт шуко консуматор 16А ,да видиш какво става ? И една седмица няма да устиска , имам личен опит .
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
jjjjjk
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 14 Ное 2009
Мнения: 306

МнениеПуснато на: Съб Яну 07, 2012 18:56    Заглавие: Отговорете с цитат

ELP написа:
....

Oт тук:
http://www.elektrouslugi.com/outpages/naredba3/n-pr/41708-I.htm
И ако ги сложа 6А/мм2, то значи кабела не може да издържи максимума на шукото дори Very Happy Знам какво става със шуко контакт на 16А. Аз личнo си търся контакти с бакелитови или керамични основи.. Просто направих аналогия.
Беше предоставена информация, та...Май въпросът е приключен...Може да се случи претоварване и исках да разбера какво би станало теоретично при него.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
penkeler
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 12 Ное 2006
Мнения: 338
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Съб Яну 07, 2012 19:23    Заглавие: Отговорете с цитат

jjjjjk написа:
...Един контакт издържа максимум 16Ампера, така че това просто не може да е показател за максималният допустим ток по кабел, при който всичко ще работи безпроблемно...

Е, добре де, все пак аз не съм срещал никъде в електротехниката, че положен кабел трябва да работи на натоварване 100% от възможностите си. Затова има в началото на кабела предпазител, а да не говорим за най различните видове защити, които могат да се поставят, според нуждите или изискванията. Най малко се разчита единствено на кабела и това е логично. Не е нормално, ако постоянното натоварване е от порядъка на 20А - 25А да сложиш кабел 2.5мм^2 и предпазител 35А или повече.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
showMANiak
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Авг 2004
Мнения: 1094
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Съб Яну 07, 2012 19:33    Заглавие: Отговорете с цитат

ELP написа:
...а енергото ги смятат по 6А/мм2 ...

И аз така практикувам.А по въпроса с притеснението-за това е добре леко да се запаси човек т.е ако примерно си сметнал,че ти трябват 2.5 кв. ,обаче е на ръба,слагаш по-дебелия кабел,ако няма финансови или други пречки.Точно за това е и по-добре да смяташ с по-нисък допустим ток и после спиш спокоен.
_________________
Може и да бъркам.....
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Страница 2 от 3

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals