МнениеПуснато на: Съб Яну 26, 2013 11:25    Заглавие: Комутиране на голям ток? Отговорете с цитат

Хора,налага ми се да направя управление на една пещ.Захранването ще е 220 или 380V(още не знам всички подробности)но тока ще е около 800А.Превключванията ще са многократни и затова си мисля за някакви тиристори/симистори или електронни релета,които да държат 800А+ и 600V+.Някой ако знае нещо да препоръча ще съм много благодарен.
_________________
[email protected]
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
mishomvp
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 17 Авг 2004
Мнения: 2357
Местожителство: Златоград

МнениеПуснато на: Съб Яну 26, 2013 11:33    Заглавие: Отговорете с цитат

Solid State Relay
Може би нещо такова Wink
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
gueswhoaz
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 13 Юни 2009
Мнения: 603
Местожителство: По света и у нас

МнениеПуснато на: Съб Яну 26, 2013 11:55    Заглавие: Отговорете с цитат

Аз бих погледнал продуктите на Semikron. Te имат подобни продукти.
Пример: http://www.semikron.com/products/data/cur/assets/SKT_1000_01671050.pdf
Това е сайта им: http://www.semikron.com/skcompub/en/index.htm
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
ikarlo
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 12 Апр 2008
Мнения: 470
Местожителство: Sofia

МнениеПуснато на: Съб Яну 26, 2013 17:54    Заглавие: Отговорете с цитат

Това последното ще стане, но е необходимо сериозно охлаждане, например водно. Големи радиатори и големи вентилатори при охлаждане с въздух, като радиаторите са от двете страни. Тиристорите в случая са за предпочитане пред симисторите, защото ще са по два на фаза, респ; два пъти по-малък ток през елемент и два пъти повече площ за охлаждане. Управление им обаче е сериозна задача.
Но нещо не си представям 800А директно от мрежата: 3х230Vх800А=552000W. Това си иска собствен АЕЦ, а не се знае какъв ще бъде резултата от референдума Laughing
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
milmar
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 05 Юни 2007
Мнения: 1010
Местожителство: Русе

МнениеПуснато на: Съб Яну 26, 2013 18:01    Заглавие: Отговорете с цитат

800A Shocked , 500kW, да няма някаква грешка.
Ако няма, тези нагреватели.... въобще омични нагреватели ли са?
Ако са на отделни секции, можеш да ги управляваш всяка секция с отделен ключ, даже може и регулатор да измислиш как да ги управлява, така че ако няма нужда да не се комутират постоянно тези 500kW, а определен брои секции. че съм в близост и постоянно ще ми ресетваш компа Laughing .
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
gigant
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2011
Мнения: 960
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Съб Яну 26, 2013 18:10    Заглавие: За 800-те ампера Отговорете с цитат

Първо се договори с енергото за нов трансформатор, само за теб. И после имай впредвид, че 800А не са като 80А, още по-малко като 8А. Я по-добре викни някой, дето знае за какво става дума, че да не стане някоя беля.
И още нещо - за трифазно напрежение 600V e малко за тиристори/семистори/SSR. Поне 800-1000V трябва да са приборите.


Последната промяна е направена от gigant на Съб Яну 26, 2013 19:01; мнението е било променяно общо 2 пъти
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
slav4o.com
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 04 Юли 2004
Мнения: 2970
Местожителство: Велико Търново

МнениеПуснато на: Съб Яну 26, 2013 18:33    Заглавие: Отговорете с цитат

сигурно са 3 фази по 800 Rolling Eyes
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
milmar
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 05 Юни 2007
Мнения: 1010
Местожителство: Русе

МнениеПуснато на: Съб Яну 26, 2013 19:19    Заглавие: Re: За 800-те ампера Отговорете с цитат

gigant написа:
....
И още нещо - за трифазно напрежение 600V e малко за тиристори/семистори/SSR. ...

Така е, най-добре е да са поне 800V. При ефективно 380-400V, максималното е над 550V.
Макар, че на по-неотговорни места са се ползвали и 600V, защото какво ще му стане на един симистор, освен да се отпуши Laughing ?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
radev
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 22 Мар 2009
Мнения: 658
Местожителство: Sofiq

МнениеПуснато на: Съб Яну 26, 2013 23:58    Заглавие: Отговорете с цитат

За подсигуряване на такава мощност са нужни не по малки тиристори от 800-1200А и минимум 1200V пробивно снабдени с бързодействащи предпазители за всеки един от тях. Ако тока който се черпи от тях е по голям от 500А се препоръчва да работят по два в паралел с добро охлаждане,отделен захранващ траф със нужното вторично напрежение,като схемата за управление трябва да включва задължително DPE защита,следене на фазите,логика за безопасно отключване на товара, поредност на импулсите и ред изисквания при комутация на големи товари.
Kacho написа:
(още не знам всички подробности)но тока ще е около 800А.Превключванията ще са многократни.

Само ON/OFF ли ще се състои това управление или ще се гони по прецизно регулиране.
_________________
Платки http://radev1.narod.ru/
0879-555-472
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
тодо-р
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 08 Фев 2005
Мнения: 311
Местожителство: Г.Оряховица

МнениеПуснато на: Нед Яну 27, 2013 9:59    Заглавие: Отговорете с цитат

Такива тиристори се използват в индукционните пещи за топене на чугун и стомана.преди 89-та ги произвеждаха в Габрово.навремето поддържах такива.охлаждането беше с вода като и изходящата вода от
тиристорите се охлаждаше с водни кули на покрива,трябва да се поддържа минимум 18 гр.С иначе охлажданите елементи кондензират вода от въздуха и става мазало.самите тиристори тогава струваха 36 000 лв.единия сега не знам колко са.ако е трифазно захранване можеш да го направиш с мост на Иларионов.управлението не е толкова сложно.и определено ще ти трябва отделен трафопост.
_________________
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница 1, 2  Следваща
Страница 1 от 2

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals