МнениеПуснато на: Чет Яну 31, 2013 19:12    Заглавие: Отговорете с цитат

Налягането е функция на температурата,съответно като се знае температурата може да се сметне налягането.
Климатика не му пука какво е налягането,важна е температурата.
Големите климатици имат пресостати но те нямат отношение към работата им,функцията им е аварийна-пазят компресора от работа "на сухо"и от претоварване.
На въпросния климатик може да е паднал капацитета на кондензатора,може да е мръсно вътр.тяло,да е малко фреона-слабо вероятно-а може и компресора да е пътник и да грее повечко.... Забравих релето за компресора...
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
modac
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 27 Фев 2012
Мнения: 21
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Пет Фев 01, 2013 11:09    Заглавие: Отговорете с цитат

Цитат:
Налягането е функция на температурата

Принципно е обратното, но в случая при климатиците може и така да се каже.
_________________
Само една бела нинджа може да убие друга бела нинджа!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
соттос
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 27 Яну 2009
Мнения: 15
Местожителство: бургас

МнениеПуснато на: Пет Фев 01, 2013 16:24    Заглавие: изключва компресор на климатик Отговорете с цитат

Вътршните датчици /температурни/бяха подменени.Ефекта същия.Вентилатора на външното тяло не изключва при достигане налягане 29-30 bar.Като се изключи външния вентилатор принудително налягането не се променя.Системата е продухана с азот.Фреона в норма.Положението е същото.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
VALMIG21
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 30 Май 2009
Мнения: 666
Местожителство: ГР.ПЛОВДИВ

МнениеПуснато на: Пет Фев 01, 2013 16:59    Заглавие: Отговорете с цитат

В крайна сметка релето ли го гаси или кликсона?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
modac
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 27 Фев 2012
Мнения: 21
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Пет Фев 01, 2013 20:32    Заглавие: Отговорете с цитат

Цитат:
Като се изключи външния вентилатор принудително налягането не се променя

Е това нещо не може да бъде. Вътрешния вентилатор върти ли нормално? Сигурен ли си, че датчиците са с такава стойност, с която трябва да бъдат? Можеш ли да замериш каква е температурата на "издухване" на вътрешното тяло?
Тая машинка е на R22 нали така?
_________________
Само една бела нинджа може да убие друга бела нинджа!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Петър Христов
Активен потребител
Активен потребител


Регистриран на: 02 Юли 2012
Мнения: 83
Местожителство: Шумен

МнениеПуснато на: Вто Фев 05, 2013 12:51    Заглавие: Отговорете с цитат

modac написа:
Цитат:
Като се изключи външния вентилатор принудително налягането не се променя

Е това нещо не може да бъде.

Може може Very Happy Very Happy Very Happy

R22 +27 +bar+ не топлещ климатик,зареден на везна дето му прегрява компресора = запушена капилярна тръба Wink
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
modac
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 27 Фев 2012
Мнения: 21
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Вто Фев 05, 2013 20:19    Заглавие: Отговорете с цитат

Не съм убеден. При всички запушвания на чек, които са ми се случвали налягането за секунди достига много повече от 27 bar на R22. Дори външния вентилатор няма време да изключи преди термичната на компресора, Въпреки че колегата не е описал времето, за което машината достига 27bar Rolling Eyes Може и да си прав Very Happy
_________________
Само една бела нинджа може да убие друга бела нинджа!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
todortv
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 01 Мар 2008
Мнения: 190

МнениеПуснато на: Вто Фев 05, 2013 20:21    Заглавие: Отговорете с цитат

А,какво ще се случи, ако турбината и/или вътрешното тяло са силно
замърсени?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Петър Христов
Активен потребител
Активен потребител


Регистриран на: 02 Юли 2012
Мнения: 83
Местожителство: Шумен

МнениеПуснато на: Вто Фев 05, 2013 21:23    Заглавие: Отговорете с цитат

Ако турбината и/или вътрешното тяло са замърсени,а всичко друго е изправно ще поработи няколко минути,ще спре външния вентилатор и ако температурата не падне под допустимото - обикновено 60гр. - ще спре и компресора.Външен вентилатор,без компресор никога не работи,изключение прави дефроста на някои инвертори при положителна външна температура.
Опитайте за проба да преместите тръбния датчик близо до газовата фаза,ако почне вентилатора да спира 100% капилярка,въобще ако вътр. топлообменник не е с равномерна температура си е капилярка.

Embarassed Май не сме за този форум Embarassed


Последната промяна е направена от Петър Христов на Пет Фев 08, 2013 22:07; мнението е било променяно общо 1 път
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
соттос
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 27 Яну 2009
Мнения: 15
Местожителство: бургас

МнениеПуснато на: Пет Фев 08, 2013 17:50    Заглавие: Отговорете с цитат

Извинявайте ,че не отговарям редовно,но се налага да отсъствам.Вътрешното тяло си е почистено/естествено след толкова проблеми/.Налягането го вдига за около 15 мин.Както писах преди това в момента работи на зададена вътрешна температура 23 гр. не успява да вдигне високо налягане тъй като направи зададената температура компресора се изключва.Преди да се смени капилярката и филтъра ще опитам да замеря температура на вътрешното тяло да преместя тръбния датчик.Фреона е R 22.Има вътрешен вграден термометър от 21 до 30 гр.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Ремонти (на битова електроника)- Electronic equipment repairs Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница Предишна  1, 2
Страница 2 от 2

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals