Петър Христов Активен потребител

Регистриран на: 02 Юли 2012 Мнения: 83 Местожителство: Шумен
|
Пуснато на: Чет Яну 31, 2013 19:12 Заглавие: |
|
|
Налягането е функция на температурата,съответно като се знае температурата може да се сметне налягането.
Климатика не му пука какво е налягането,важна е температурата.
Големите климатици имат пресостати но те нямат отношение към работата им,функцията им е аварийна-пазят компресора от работа "на сухо"и от претоварване.
На въпросния климатик може да е паднал капацитета на кондензатора,може да е мръсно вътр.тяло,да е малко фреона-слабо вероятно-а може и компресора да е пътник и да грее повечко.... Забравих релето за компресора... |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
modac Нов потребител

Регистриран на: 27 Фев 2012 Мнения: 21 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пет Фев 01, 2013 11:09 Заглавие: |
|
|
| Цитат: | | Налягането е функция на температурата |
Принципно е обратното, но в случая при климатиците може и така да се каже. _________________ Само една бела нинджа може да убие друга бела нинджа! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
соттос Нов потребител

Регистриран на: 27 Яну 2009 Мнения: 15 Местожителство: бургас
|
Пуснато на: Пет Фев 01, 2013 16:24 Заглавие: изключва компресор на климатик |
|
|
| Вътршните датчици /температурни/бяха подменени.Ефекта същия.Вентилатора на външното тяло не изключва при достигане налягане 29-30 bar.Като се изключи външния вентилатор принудително налягането не се променя.Системата е продухана с азот.Фреона в норма.Положението е същото. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
VALMIG21 Опитен потребител


Регистриран на: 30 Май 2009 Мнения: 666 Местожителство: ГР.ПЛОВДИВ
|
Пуснато на: Пет Фев 01, 2013 16:59 Заглавие: |
|
|
| В крайна сметка релето ли го гаси или кликсона? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
modac Нов потребител

Регистриран на: 27 Фев 2012 Мнения: 21 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пет Фев 01, 2013 20:32 Заглавие: |
|
|
| Цитат: | | Като се изключи външния вентилатор принудително налягането не се променя |
Е това нещо не може да бъде. Вътрешния вентилатор върти ли нормално? Сигурен ли си, че датчиците са с такава стойност, с която трябва да бъдат? Можеш ли да замериш каква е температурата на "издухване" на вътрешното тяло?
Тая машинка е на R22 нали така? _________________ Само една бела нинджа може да убие друга бела нинджа! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Петър Христов Активен потребител

Регистриран на: 02 Юли 2012 Мнения: 83 Местожителство: Шумен
|
Пуснато на: Вто Фев 05, 2013 12:51 Заглавие: |
|
|
| modac написа: | | Цитат: | | Като се изключи външния вентилатор принудително налягането не се променя |
Е това нещо не може да бъде. |
Може може
R22 +27 +bar+ не топлещ климатик,зареден на везна дето му прегрява компресора = запушена капилярна тръба  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
modac Нов потребител

Регистриран на: 27 Фев 2012 Мнения: 21 Местожителство: София
|
Пуснато на: Вто Фев 05, 2013 20:19 Заглавие: |
|
|
Не съм убеден. При всички запушвания на чек, които са ми се случвали налягането за секунди достига много повече от 27 bar на R22. Дори външния вентилатор няма време да изключи преди термичната на компресора, Въпреки че колегата не е описал времето, за което машината достига 27bar Може и да си прав  _________________ Само една бела нинджа може да убие друга бела нинджа! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
todortv Опитен потребител

Регистриран на: 01 Мар 2008 Мнения: 190
|
Пуснато на: Вто Фев 05, 2013 20:21 Заглавие: |
|
|
А,какво ще се случи, ако турбината и/или вътрешното тяло са силно
замърсени? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Петър Христов Активен потребител

Регистриран на: 02 Юли 2012 Мнения: 83 Местожителство: Шумен
|
Пуснато на: Вто Фев 05, 2013 21:23 Заглавие: |
|
|
Ако турбината и/или вътрешното тяло са замърсени,а всичко друго е изправно ще поработи няколко минути,ще спре външния вентилатор и ако температурата не падне под допустимото - обикновено 60гр. - ще спре и компресора.Външен вентилатор,без компресор никога не работи,изключение прави дефроста на някои инвертори при положителна външна температура.
Опитайте за проба да преместите тръбния датчик близо до газовата фаза,ако почне вентилатора да спира 100% капилярка,въобще ако вътр. топлообменник не е с равномерна температура си е капилярка.
Май не сме за този форум 
Последната промяна е направена от Петър Христов на Пет Фев 08, 2013 22:07; мнението е било променяно общо 1 път |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
соттос Нов потребител

Регистриран на: 27 Яну 2009 Мнения: 15 Местожителство: бургас
|
Пуснато на: Пет Фев 08, 2013 17:50 Заглавие: |
|
|
| Извинявайте ,че не отговарям редовно,но се налага да отсъствам.Вътрешното тяло си е почистено/естествено след толкова проблеми/.Налягането го вдига за около 15 мин.Както писах преди това в момента работи на зададена вътрешна температура 23 гр. не успява да вдигне високо налягане тъй като направи зададената температура компресора се изключва.Преди да се смени капилярката и филтъра ще опитам да замеря температура на вътрешното тяло да преместя тръбния датчик.Фреона е R 22.Има вътрешен вграден термометър от 21 до 30 гр. |
|