Форум за електроника Форуми Форум за електроника
Български форум за електроника, ремонти, схеми, документация
 
 Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори   ТърсенеТърсене   ПотребителиПотребители   ГрупиГрупи   Регистрирайте сеРегистрирайте се 
 ПрофилПрофил   Влезте, за да видите съобщенията сиВлезте, за да видите съобщенията си   ВходВход 

Въпрос за честотен инвертор

 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics



Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
emil74
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Мар 2007
Мнения: 1111

МнениеПуснато на: Вто Мар 24, 2015 11:42    Заглавие: Въпрос за честотен инвертор Отговорете с цитат

Въпрос към по-започнатите: Представлява ли проблем, ако честотният инвертор се постави относително далеч (40метра) от електродвигателя?
Винаги досега съм ползвал инвертори на машини и те са на около метър. В момента, обаче, ми се налага да ги разделя, защото двигателят се поставя високо и не ми се иска да опъвам скеле всеки път, когато искам да променя обороти.
_________________
http://www.youtube.com/watch?v=yqoy8aGFRAU
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
gigant
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2011
Мнения: 960
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Вто Мар 24, 2015 14:33    Заглавие: Отговорете с цитат

Вероятно зависи от инвертора. Аз съм ползвал Siemens (Micromaster) и Telemechanic (Altivar) и на по-големи разстояния без проблеми. Най-различни мощности, най-голямото беше 90кВт на повече от 50м. С Eldi брах ядове и се отказах от тях. Препоръчително е ползването на ширмован кабел до двигателя, най-вече за да не се смущава останалата електроника. Е, на тоя 90квт не му търсих екраниран кабел, а ги пуснах в поцинковани метални канали. Работи трета година.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
emil74
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Мар 2007
Мнения: 1111

МнениеПуснато на: Вто Мар 24, 2015 15:58    Заглавие: Отговорете с цитат

Този е някакъв италиански, за 2,2 kW. Писах на поддръжката им, но не отговарят.
_________________
http://www.youtube.com/watch?v=yqoy8aGFRAU
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Zaro
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 25 Сеп 2005
Мнения: 4

МнениеПуснато на: Вто Мар 24, 2015 17:47    Заглавие: Отговорете с цитат

Няма да имаш проблеми!
В съвременните честотни инвертори има вграден филтър и за разстояния до около 100м не се нуждаят от нещо допълнително. При големи разстояния в намотките на двигателя се появяват пренапрежения, които могат да доведат до пробив в изолацията. Тогава се слагат допълнителни LC филтри между инвертора и двигателя (в близост до инвертора). Препоръчителния филтър се избира от каталога на производителя и зависи от дължината и типа на свързващия кабел.
Монтирал съм инвертори на Telemechanic, Siemens, SEW, Danfoss и др. и всички препоръчват да се използват екранирани кабели, като за разстояния до 100-150м не се изисква нищо допълнително.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
p_stoyanoff
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 14 Окт 2008
Мнения: 537

МнениеПуснато на: Пет Мар 27, 2015 12:10    Заглавие: Отговорете с цитат

Дискусионен въпрос! По принцип тези неща зависят от конкретния случай. Ако инверторът ще работи на ниска носеща честота за 40м не би трябвало да има проблеми. Иначе е добре да сложиш изходен филтър. Следващият момент е с кабела. За такова разстояние се изчислява колко е пада на напрежение в кабела и се слага съответното сечение.
По въпроса със смущенията - ако има край теб някаква чувствителна апаратура е добре да сложиш входен филтър! Недей да гледаш глупостите дето пишат наляво и дясно, че имат вградени филтри - това е пазарен трик! Ако се позачетеш в документацията ще ти стане ясно, че това е само за някой модели и на всичкото отгоре не е целия филтър, а само по-малките чаркалаци. Големите топузи за всички марки се купуват отделно.
Добре е да използваш екранирани кабели и да имаш хубава земя!
Дано съм бил полезен!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
emil74
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Мар 2007
Мнения: 1111

МнениеПуснато на: Чет Апр 23, 2015 23:10    Заглавие: Отговорете с цитат

Да. p_stoyanoff се оказа прав. Включихме цялата система и когато заработи моторът през инвертора, едното от импулсните захранвания отказва да работи.
Изгубихме цял ден, защото веднага установихме, че захранването заработва само през удължител. Накрая се наложи да навием 10 метра захранващ кабел, за да се получи някакво "филтриране". В момента така и работи.

Когато попитах доставчика какъв входен филтър да сложа, се оказа, че няма представа.
Трябва ми помощ, за да намеря нещо, което да спаси останалата апаратура.
Инверторът е CHF100A-1R5G-S2. INVT, (китаец, който се продава като италиански)
Моторът - 1,5kW.
Давайте съвети какво да слагам...
_________________
http://www.youtube.com/watch?v=yqoy8aGFRAU
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
ststefanov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 14 Дек 2004
Мнения: 1509

МнениеПуснато на: Пет Апр 24, 2015 8:31    Заглавие: Отговорете с цитат

Най-простият вариант е да пробваш с подобен кондензатор на входа на импулсното:
http://store.comet.bg/Catalogue/Product/17330/

После може да се допълни и с нещо такова преди кондензатора (разчетено за подходящия ток):
http://store.comet.bg/Catalogue/Product/5022643/

Ето и готово изделие:
http://www.ebay.com/itm/250V-AC-Power-Line-Signal-Phase-Noise-EMI-Filter-Switch-Suppressor-HA28W-6A-New-/380905941498?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58afc369fa
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
todortv
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 01 Мар 2008
Мнения: 190

МнениеПуснато на: Пет Апр 24, 2015 18:09    Заглавие: Отговорете с цитат

Zaro написа:
.......
Монтирал съм инвертори на Telemechanic, Siemens, SEW, Danfoss и др. и всички препоръчват да се използват екранирани кабели, като за разстояния до 100-150м не се изисква нищо допълнително.

+1.
Цитат:
Инверторът е CHF100A-1R5G-S2. INVT, (китаец, който се продава като италиански)


Тва е проблемът. А, захранванията какви са? Кабелът към мотора с оплетка ли е?
http://engineering-review.bg/engineering-statii.aspx?br=41&rub=433&id=1139
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
p_stoyanoff
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 14 Окт 2008
Мнения: 537

МнениеПуснато на: Пет Апр 24, 2015 19:19    Заглавие: Отговорете с цитат

С риск да обидя колегата Стефанов, но това, което е предложил, е само за парлама! В случая има проблем и трябва истински филтър. Добре е, че мощността е ниска. Така че можеш да опиташ с всякакъв входен филтър по-голям от 1,5кВ. Принципно филтъра се изчислява на база ред параметри включително х-ките на силовия блок. След това идва начина на изграждане на филтъра и т.н. Не искам да влизам в подробности, за да не разводнявам темата. Важното в случая е, че няма гаранция, че ще успее да подтисне генерираните смущения. По-голям шанс има със скъпите филтри - Сименс, Шнайдер и т.н. Те за това са скъпи! Не мога да ти дам съвет към кои да се насочиш, защото не е ясен вида на смущенията, които трябва да се подтиснат. Знам ли го китайчето какви ги забърква?!
Поздрави!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 1 от 1

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals